99问答网
所有问题
当前搜索:
暗藏消火栓门有规定要求
ktv
消火栓
设置
要求
答:
1、消防栓应该放置于KTV走廊或厅堂等公共的共享空间中,一般会在上述空间的墙体内,不管对其做何种装饰,
要求
有醒目的标注(写明消火栓),并不得在其前方设置障碍物,避免影响
消火栓门
的开启。2、消防栓隔在房间(如包厢)内,不符合消防的
规定
,也不利于消防人员的及时救援。消火栓的安装应符合下列要求:1...
消火栓
检查内容及标准
答:
7、器材的配置和性能。按照室内
消火栓
箱的产品检验报告,箱内消防器材的配置应该与报告一致,且消火栓箱内配置的消防器材(水枪、水带等)应符合各产品现场检查的
要求
。8、箱门。消火栓箱应设置门锁或箱门关紧装置。设置门锁的消火栓箱,除箱门安装玻璃以及能被击碎的透明材料外,均应设置箱门紧急开启的手动...
消防栓的
安全
规定
答:
消防栓的放置位置:1、消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中,一般会在上述空间的墙体内,不管对其做何种装饰,
要求
有醒目的标注(写明“消火栓”),并不得在其前方设置障碍物,避免影响
消火栓门
的开启。2、消防栓不能隔在房间(如包厢)内,既不符合消防的
规定
,也不利于消防人员的及时救援。
消防箱安装位置有何限制
规定
答:
规定
如下:1、
消火栓
箱的安装应符合下列
要求
:(1)栓口应朝外,并不应安装在门轴侧;(2)栓口中心距地面为1100mm,允许偏差±20mm;(3)消火栓中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm;(4)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差3mm;2、明装采用6×M10镀锌膨胀螺栓固定,螺栓应...
小区住户
消防栓
应离住户门多远
答:
根据相关规范,
消防栓
距离入户门不能超过25米,最小没
有规定
。
消火栓
头置于消火栓箱的正中或是靠边,是否有明确
规定
?
答:
消火栓
栓口在栓箱中的位置还是有一定
要求
的,《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》中,对箱式消火栓栓口安装的
规定
如下:1、栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。2、栓口中心距地面1.1米,允许偏差±20mm。3、阀门中心距箱侧140mm,距箱后100mm,允许偏差±5mm。从规范可以看出,栓头不一定是置于...
宿舍楼有哪些消防配置宿舍楼的消防设施
要求
答:
宿舍楼作为学生或工人的居住场所,其消防安全至关重要。为确保居住安全,宿舍楼必须配备相应的消防设施,并遵守特定的消防规范
要求
。以下是宿舍楼的消防配置及设施要求的具体内容。宿舍楼消防配置:1. 每个楼层四个角落分别配备两个手提贮压式干粉灭火器,灭火器放置在指定的灭火箱内。2.
消防栓的
配置需...
消火栓
箱安装规范
答:
3.4.1
消火栓
箱体要符合设计
要求
(其材质有木、铁和铝合金等),栓阀有单出口和双出口双控等。产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。3.4.2 消火栓支管要以栓阀的坐标,标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧...
消防栓
箱门怎么开?如何配置?
答:
消防栓箱门的开启方向,主要是看箱体位置从有利于开启使用的方向现场确定。看图纸设置位置比较空的,就是右开门;另一个是左开门。如果是玻璃的无所谓。消防箱是用于存放
消防栓的
箱子。遇有火警时,根据箱门的开启方式,按下门上的弹簧锁,销子自动退出,拉开箱门后,取下水枪拉转水带盘,拉出水带,...
我们在外面可以看到的写着
消火栓
的门它的尺寸和距离地面的高度_百度知 ...
答:
不同的型号尺寸也会不一样,有的是就一个单
栓
一根水带,有的是单栓一根水带还带自救卷盘,有的是双栓,或者双栓薄型,品种很多,没办法笼统地告诉你,宽度一般是650-750,高大概是1600-1800,带灭火器组合柜的距地是150
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜