搅拌电机两台一个控制柜接线
两台
380v
电机
可以并联可以用
一个控制柜
控制吗
答:
尽量不要 因为一个回路控制两台电机就会配的容量比较大
,对单台电机起不到合理的保护 当然一个柜子里配两个回路就没问题
...37KW
二台
22KW
电动机
星三角启动需要安装
一个控制柜
如何选择配置开关...
答:
主电缆用70*3+
1
*35的,每个电机上的接触器按电机额定电流的1.3-2倍买,热继电器每
台电机
额定电流1.2-1.5倍买,空气开关的额定电流等于或略大于电机额定电流,按钮选LA型的,刀闸总电流的3倍选用,37KW的主回路配线用35平方的,其于
两台
主回路用6平方的,
控制
线用1.5的。总开关:180A,37KW...
2台
75KW和22KW的
电机
,用变频控制 从配电柜到
控制柜
的距离有300米用多大...
答:
总共是194KW,同时运行的电流是300A左右,用120平方以上的铝线,电压损耗是300/120/35X300X
2
=42V,如果配电柜的电压在400V-415V之间的就可以,如果只有380V,就要用185平方或者以上的铝线,185的电压损耗是300/180/35X300X2=27V。三相
电机
的最低工作电压是353.4V。电机线铝线75KW用70平方或以上,22K...
电机
保护
控制柜
怎么
接线
?
答:
保护接地连续性利用有效接线来保证。
柜
内任意
两个
金属部件通过螺钉连接时如有绝缘层均应采用相应规格的接地垫圈并注意将垫圈齿面接触零部件表面(红圈处),或者破坏绝缘层。图是星三角启动
控制接线
。
两台
发
电机
并网单独供电,与市电无关,请教
控制柜
与发电机应该如何
接线
...
答:
两台
发
电机
单独并网供电,和发电机并大网是一样的连接,
1台
相当于大网,另1台就是并网机。
两台高压
控制柜
怎样做到同时启动
两台电机
?
答:
至此.完成了
两台电动机
同时起动的
控制
。这种电路可分别对两台电动机任意进行停止控制。按下停止按钮SBl(
1
—3),交流接触器KMI线圈断电释放,KMl三相主触点断开,电动机MI失电而停止运转;按下停止按钮sB3(1—7),交流接触器KMz线圈断电释放,KMz三相主触点断开,电动机M2失电而停止运转 ...
2台电动机的
污水泵加自动的
控制
箱电路图,谁能发给我
答:
1
、污水泵
控制
箱控制污水泵出口端液位的原理 供水的工作状态是控制污水泵出口末端集水坑的水量。我们称之为供水工作状态的液位控制。污水泵控制箱
接线
中,只需将浮子开关常闭触点的两根引线分别接在Y1和Y
2
上。这种连接方式是当污水泵出口段水满时,浮子在设置时能浮到白球位置,常闭触点自动断开,污水泵...
变频
控制柜一
控
二
380v电压 控制
两台
37千瓦的
电机
电流是多少?电源回 ...
答:
功率=电压*电流 自己去计算!单台产生的电流37000w/380v=97.4a.这是
电机
出于最高转数时的电流
两台
大概就在最高200a不到!一般电机的都不需要到最高功率的!所以电流基本会低于200a
电机
水泵
控制柜
怎么接
答:
主电路,线经过总开关落交流接触器主触点然后接到热继电器再到水泵,
控制
电路,一相经过常闭开关 急停,然后接到
一个
常开 启动,(要自动的话可以在常开开关并一个时控或浮球然后接到交流接触器的线圈)然后接到交流接触器的线圈,然后接到交流接触器的一个常开触点 电路自锁,接到另一相。
变频器配电
柜
出来六个
接线
端怎么接
电动机
答:
拆下上面横的方向连接片,改为竖的方向上下连接,下面三个
接线
头接三相电源(三角形接法)、(U1和W2短接, V
1
和U2 短接,W1和V2短接 。再分别接三相电源,正好是三角形接法)。利用变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器、温度模块等器件的有机结合,构成温差闭环自动
控制
系统,自动调节水泵的输出...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10