一台37KW二台22KW电动机星三角启动需要安装一个控制柜如何选择配置开关、电缆、交流接触器
如题所述
举报该问题
推荐答案 æ¨èäº2016-10-23
ãã主çµç¼ç¨70*3+1*35çï¼æ¯ä¸ªçµæºä¸çæ¥è§¦å¨æçµæºé¢å®çµæµç1.3-2åä¹°ï¼ç继çµå¨æ¯å°çµæºé¢å®çµæµ1.2-1.5åä¹°ï¼ç©ºæ°å¼å ³çé¢å®çµæµçäºæç¥å¤§äºçµæºé¢å®çµæµï¼æé®éLAåçï¼åé¸æ»çµæµç3åéç¨ï¼37KWç主åè·¯é 线ç¨35å¹³æ¹çï¼å ¶äºä¸¤å°ä¸»åè·¯ç¨6å¹³æ¹çï¼æ§å¶çº¿ç¨1.5çã
ããæ»å¼å ³ï¼180A,37KWç交æµæ¥è§¦å¨80-100Aç3个ï¼çµç¼ç¨25å¹³æ¹çé线ï¼22KWç交æµæ¥è§¦å¨60Aç6个ï¼çµçº¿ç¨16å¹³æ¹çé线ã
ããæ§å¶ææ°ä¸ä»£èè½åä¾æ°´è®¾å¤ã主è¦ç¨äºé«å±å»ºçæ å¡ä¾æ°´ï¼æ¶é²æ·±äºæ³µæåä¾æ°´çæ ¹æ®å®æ¶ç¨æ°´å·¥åµéè¦éç¯è°è水泵转éçåºåï¼éç¨ç¥ååççåé¢å¨ãæºè½æ§å¶å¨ãååä¼ æå¨åæ°´æ³µç»æéç¯æ§å¶ç³»ç»ãå¤æ³µæ§å¶ï¼ç®¡ç½åå稳å®ï¼æé«ä¾æ°´è´¨éï¼åå°äºæ¬¡æ±¡æï¼èçµæçé«ï¼å¯å®ç°æ 人å¼å®çæ å¡ä¾æ°´èªå¨æ§å¶ç³»ç»ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vevO7zvv7.html
其他回答
第1个回答 2011-03-25
100-160A一个,80-100A二个,400刀开关,10-16平方铜线
第2个回答 2011-03-30
总开关:200A,37KW的交流接触器65A的3个100A空开一个,电缆用25平方的铜线,22KW的交流接触器40A的6个63空开二个,电线用10平方的铜线。本回答被提问者采纳
第3个回答 2011-03-31
主电缆用70*3+1*35的,每个电机上的接触器按电机额定电流的1.3-2倍买,热继电器每台电机额定电流1.2-1.5倍买,空气开关的额定电流等于或略大于电机额定电流,按钮选LA型的,刀闸总电流的3倍选用,37KW的主回路配线用35平方的,其于两台主回路用6平方的,控制线用1.5的。
第4个回答 2015-08-09
一台37KW二台22KW电动机,总功率是81KW,电流约145A采用两级,三路控制配置电箱.
总开关:200A.总电缆,用50平方铜线.
第一回路,100A空开一个,电缆用25平方的铜线.交流接触器65A的3个,接成星三角启动电踣,为37KW电机供电回路.
第二回路,63A空开一个,电线用10平方的铜线。交流接触器40A的3个,接成星三角启动电踣,为一台22KW电机供电回路,
第三回路,参照第二回路配置为另一台22KW电机的供电回路,
1
2
下一页
相似回答
星三角启动,电机
功率
37KW,
请问
如何选择
空气
开关
和热继电器。请说明理由...
答:
对于
星三角启动,电机
功率
37KW,
电流大概为74A,空气开关需选择比74A大的型号,一般可以根据厂家提供的资料查找空开的选型,这里可以选择100A的空开。热继电器的额定电流就选择和电机的额定电流一致即可。
37kw电机星三角启动
用多大
电缆
才合适
答:
37KW的电机
额定电流约73.5安,应选16-25平方的铜电线。电机在电路中主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用机械能转化为电能。导体受力的方向用左手定则确定。这一对电磁力形成了作用于电枢一个力矩,这个力矩在旋转电机里称为电磁转矩,...
额定功率2.2千瓦电压380V的
电机如何选择
导线、断路器、电流互感器、电流...
答:
37KW
三相380V电机:断路器100A/3P、交流接触器50A、50A、32A(
星三角启动
)、电流互感器100/5、电流表100A,进线用25平方
电缆,控制柜
内用线为16平方;
2.2KW
三相380V电机:断路器5A/3P、交流接触器10A、不用电流互感器,用直接型的电流表,进线2.5平方。
“
星三角
降压
启动
”的三
个交流
接触器怎么
选择
?
答:
额定电流约72A左右,可选三个成品的65A的接触器。因为是双路供电,所以65A足够了。星形接触器的容量降一档,比如上面的,用50A的。另一种是三个都往下降一档,只要容量超过电机电流的一半以上就可用。比如
37kw,
可以三个都用50A的。极限条件下甚至可以用到40~45A的接触器,但寿命不长。
电机
功率是
37kw
电压是380V用
星三角
起动用
电缆线
电表空气
开关三角
星星型...
答:
37kw
电压是380V运行电流在70A左右,建议电源线用3*16平方铜心
电缆,
接触器到
电动机
可以用10平方铜心电缆,电度表用3*3(6)A三相四线电度表配100/5电流互感器,用DZ47-100空气
开关,
星型接触器用CJ10-40,热继电器用JR15型60-100,用JSZ3 A-C时间继电器 ...
星三角启动
电流怎么计算
答:
3、 电缆的选择是按负荷实际长期电流选择的,不是按启动电流选择的,因此
,星三角启动
的电缆应按25.4A来考虑。但,电源侧的电缆以及
控制柜
断路器至接触器的电缆必须按44A考虑,因为流过这段电缆的电流为线电流,只有接触器后至电机接线端的电缆才是流过相电流。4、 根据供电距离、铺设方式、铺设环境...
请问
37KW
消防泵
控制柜,
元件该
如何
选型?
答:
线路采用不能小于16㎡的线,接触器和
开关,
保险管的选型等于功率除以电压等于电流的型号,
一台37KW
的消防潜水泵用
星三角
降压
启动
该改什么地方。
答:
要实现
星三角
降压启动必须要6根引线
,需要
把电机的定子取出后重新焊接,原理附图 启动时KM1闭合,KM3闭合,KM2断开时是星接法,电流小 运转时KM1闭合,KM2闭合时,KM3断开是三角接法,电流大 停止时KM1断开
谁能告诉我两
台37KW
三相
交流电动机
的动力配电柜设计方法以及原理图啊...
答:
就用三个接触器组成
星三角
降压启动就可以了。经济实用简单。
大家正在搜
电动机的星三角启动怎么接线
三相异步电动机星三角启动
电动机星三角启动接线图详解
电动机星三角降压启动实物接线
3相电机星3角启动控制线
三相电机星三角启动电路图
星三角启动电机接线图
大功率电机星三角启动接线图
三相电机星三角降压启动原理
相关问题
星三角启动,电机功率37KW,请问如何选择空气开关和热继电器...
一台37KW的消防潜水泵用星三角降压启动该改什么地方。
我有一台37kw的空压机电机是星三角启动的。但是电机定子线圈...
37KW异步电动机星三角启动运行电流64 64 69 是什么...