电机保护控制柜怎么接线?

如题所述

  电气控制柜元件安装接线配线的规范要求:


  1.2 组装前首先看明图纸及技术要求

  1.3 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符(从材料计划、购买、入库、出库、到现场安装这一系列程序中,必须有相关图纸和材料计划表一一核对,这样就确保了每道工序的正确性)。

  1.4 检查元器件有无损坏

  1.5 必须按图安装 (如果有图)

  1.6 元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下

  1.7 同一型号产品应保证组装一致性

  1.8 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定      元件名称 安装高度(m)      指示仪表、指示灯 0.6-2.0      电能计量仪表 0.6-1.8      控制开关、按钮 0.6-2.0      紧急操作件 0.8-1.6

  组装产品应符合以下条件:

  操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可 能。       维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。

  各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合4.4 条的规定。       保证一、二次线的安装距离。

  1.9 组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。

  1.10 对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。

  1.11 主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。

  1.12 对于发热元件 (例如管形电阻、散热片等) 的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合元件规定。额定功率为75W 及以上的管形电阻器应横装,不得垂直地面竖向安装。下图为错误接法

  

  1.13 所有电器元件及附件,均应固定安装在支架或底板上,不得悬吊在电器及连线 上。

  1.14 接线面每个元件的附近有标牌,标注应与图纸相符。除元件本身附有供填写的 标志牌外,标志牌不得固定在元件本体上。

  1.15 标号应完整、清晰、牢固。标号粘贴位置应明确、醒目

   

  1.16 安装于面板、门板上的元件、其标号应粘贴于面板及门板背面元件下方,如下方无位置时可贴于左方,但粘贴位置尽可能一致,

  

    1.17 保护接地连续性

  保护接地连续性利用有效接线来保证。

  柜内任意两个金属部件通过螺钉连接时如有绝缘层均应采用相应规格的接地垫圈并注意将垫圈齿面接触零部件表面(红圈处),或者破坏绝缘层。

图是星三角启动控制接线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答