两台高压控制柜怎样做到同时启动两台电机?

电机为10KV250KW

如下图;起动拉F起动按钮5,S112的一组常开触点(3七)闭合,交流接触器xM、线圈得电吸合,K14辅助常井触点(3—5)闭合高锁,KM;二相主触点闭合,电动机M,得电而起动运转。同时,I(Ml辅助常闭触点(1—11)断开,指尔灯KLI灭;KMl辅助常开触点(L历)闭合,指示灯HLz亮,说明电动机M1起动运转了。

技下起动按钮sB2的同时,高压电机sB2的另一组常开触点(7—9)也闭合,交流接触器xM:线圈得屯吸合.KMn辅助常开触点(7‘9)闭合自锁,KM2=相主触点闭合,电动机Mz得电也起动运转。同时.KMz辅助常闭触点(1—15)断开,指示灯HL3灭ExM2辅助常开触点(L17)闭合,指示灯HL4亮,说明电动机Mz起动运转了。至此.完成了两台电动机同时起动的控制。

这种电路可分别对两台电动机任意进行停止控制。按下停止按钮SBl(1—3),交流接触器KMI线圈断电释放,KMl三相主触点断开,电动机MI失电而停止运转;按下停止按钮sB3(1—7),交流接触器KMz线圈断电释放,KMz三相主触点断开,电动机M2失电而停止运转