99问答网
所有问题
当前搜索:
循环水泵扬程
循环水泵
的
扬程
怎么计算?
答:
H = Hs + Hf + Hc - Hr
其中:H:循环水泵的总扬程 Hs:循环水泵本身扬程 Hf:进出口管道摩擦阻力损失 Hc:弯头、三通、阀门等局部阻力损失 Hr:系统中各种附加阻力损失,如泵房高度、管道高差、流体密度等 下面是一些具体的计算步骤:确定循环水泵的性能曲线:通过实验或者测试,获得循环水泵的性能...
循环水泵扬程
,请教。
答:
循环水泵扬程
应该最少为36米 ,实际应在40m左右。补水泵扬程58m.实际54m左右。
循环水泵扬程
如何计算?
答:
水泵扬程计算公式是H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1
。H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;c1,c2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,z2——进出口高度,m;ρ——液体密度,kg/m3;g——重力加速度,m/s2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵...
循环水泵
的
扬程
范围是多少?
答:
循环水泵的扬程范围取决于具体的泵型和设计参数
。一般来说,循环水泵的扬程范围较广,可以从几米到数百米不等,适用于不同的应用场合。循环水泵通常被用于水循环系统、冷却循环系统、空调系统、供水系统、工业设备冷却等领域,其中扬程的大小取决于循环水泵所需要完成的任务和应用场合。例如,在一些工业设备冷...
循环泵
的
扬程
是多少
答:
流速选择每秒1米。一个弯头压力损失取100帕,200个合计20000帕换成米水柱2米。高度差15米。管道比摩选择50帕,400米*50=20000帕换成2米。合计:15+2+2=19米。
水泵扬程
可以取20米。
如何计算
循环水泵扬程
?
答:
3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa(4.5水柱);4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4水柱)。5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱)6.
水泵扬程
:取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1....
闭式
循环
系统中,沿程阻力如何估算?
扬程
如何估算?
答:
在采用同程回水的情况下,如果所有用户要求用水水压为大于1公斤/平方厘米,那么至少需要10米扬程;1000米管路,因为不知管路粗线,就按每米压损为300Pa,压损为3公斤压力,损耗扬程30米;用户高度损耗20米扬程,所以
水泵扬程
为:1.2*(10+30+20)=72米扬程(1.2为安全系数)...
求助这道
循环水泵
的最小
扬程
的题
答:
一空调冷冻水系统,其管路阴力损失为30kPa,制冷机房内阴力损失为50kPa,末端设备的阴力损失为5kPa,系统最高点与
循环水泵
中心线高差为18m,试确定循环水泵应具备的最小
扬程
。答:知道压力损失,不能计算扬程
请问空调系统中
循环水泵
的
扬程
和系统的工作压力有关系吗?例如系统工 ...
答:
循环水泵扬程
选择大于20米的(考虑管网阻力)一般空调循环水泵选择28-30米扬程。补水泵其实就是给系统管网补充水源的,空调运行一段时间后,管网的水会因为蒸发等因素缺水,这个时候要补水肯定要将水补充给最高点,否则,低扬程根本无法把水打到高处吧’所以,工作压力就是补水泵的重要参考。也必须满足工作...
循环水泵
Q=40kg/h,H=50m,H什么意思?
答:
Q流量=40公斤/小时,H=