99问答网
所有问题
当前搜索:
循环水泵扬程
750瓦
循环水泵
流量多少正常
答:
750瓦
循环水泵
流量10立方每小时正常 流量10立方每小时,
扬程
10米,口径50mm。小功率水泵cosφ较小,一般只有0.6左右。这样按220伏计算,P=UIcosφ,I=P/Ucosφ=750/(220x0.6)=5.68安按380伏计算,P=1.732UIcosφ,I=P/1.732Ucosφ=750/(1.732x380x0.6)=1.9安 ...
循环泵
的主要性能参数有哪些?
答:
循环泵
的主要性能参数包括:流量:指单位时间内通过泵的液体体积或质量,通常用立方米/小时或升/秒表示。
扬程
:指泵能将液体提升的高度,通常用米表示。功率:指泵的电机或发动机需要消耗的能量,通常用千瓦或马力表示。效率:指泵的输出功率与输入功率之间的比率,通常以百分比表示。运行速度:指泵的转速...
锅炉补
水泵
和
循环泵
的流量和
扬程
计算方法
答:
设管长为L,沿程阻力系数为k,局部阻力系数为j,提水高度为Z,锅炉压力为P,水的密度为p,重力加速度用g表示 ,则补
水泵扬程
:H = Z+P/(pg)+(kL/D)V^2/(2g)+jV^2/(2g),式中 平均流速 V=4Q/(3.14D^2) ,D为管内径。 对于
循环泵
,流量当然看需要而定,流量确定后,算出循环...
水系统的工作压力和
水泵扬程
是怎样的?
答:
但是如果风冷热泵系统,水泵,机组都在最高点。定压点在水泵入口,工作压力是不是应该出现在最低点某个位置。就应该是该点静压+该点到水泵入口(定压点)的阻力值,应该是小于扬程+静压的。工作压力除了要克服管道阻力外,还要满足系统的正常运行(不倒空,不气化等)。 工作压力=
循环泵扬程
+工作点水...
我想知道供热的
循环水泵
在变频条件下,频率与流量、频率与
扬程
的关系...
答:
供热的
循环泵
在变频条件下,频率是与流量成正比的关系,而频率与
扬程
是平方差比。即新旧不同的频率的比值等于前后流量的比值;新旧不同的频率的比值的平方等于扬程的比值。
供暖
循环泵
如何计算用多大的泵,流量,
扬程
什么的?
答:
水泵扬程
计算:6层楼按照18米高度(也可能16米)选择扬程,还要加管道阻力损失扬程2米(也许4米,看管道多远,管道多粗,几个弯头几个阀门)。水泵流量:1平方米15公斤水(也许10公斤水。看你热水温度多少回水温度多少)。
循环泵
:循环泵,指装置中输送反应、吸收、分离、吸收液再生的循环液用泵。一般...
供暖换热站
循环泵
的杨程和流量如何估算?只知道建筑高度,建筑面积...
答:
得出循环泵流量。
循环泵扬程
与建筑高度根本无关,取决于系统的阻力损失(包括管道沿程阻力、局部阻力、设备阻力损失等)。若有资料可查管道经济比摩阻值,乘以最不利环路长度(估算),加上设备阻力得出水泵扬程估值。一般情况下,二次网水泵扬程范围在25~35米(该数据为个人经验,仅供参考)。
水泵
的
扬程
和流量是怎么得出来的
答:
离心泵的扬程以叶轮中心线为基准,分由两部分组成。从水泵叶轮中心线至水源水面的垂直高度,即水泵能把水吸上来的高度,叫做吸水扬程,简称吸程;从水泵叶轮中心线至出水池水面的垂直高度,即水泵能把水压上去的高度,叫做压水扬程,简称压程。即
水泵扬程
= 吸水扬程 + 压水扬程。应当指出,铭牌上标示的...
为什么
循环水泵
的
扬程
仅取决于闭合环路中总压力损失与建筑物的高度无...
答:
在闭合环路中,管段上升所需的
水头
和下降的水头是大小相同的,你详细计算也是互相抵消的。所以
循环水泵
的
扬程
,仅取决于闭合环路中总压力损失而与建筑物的高度无关。
如何计算泵的
扬程
?扬程与转速有什么关系?
答:
泵的扬程计算 1、离心泵的工作点由水泵的特性曲线和管路的特性曲线共同确定:水泵的特性曲线 H = Ho - SoQ^2 是一条向下凹的递减曲线 管路的特性曲线 H = Z2-Z1 + SQ^2 是一条向上凹的递增曲线 式中:H——
水泵扬程
,Ho ——流量为零时的扬程,So——泵内摩阻,Q——水泵流量,...