水系统的工作压力和水泵扬程是怎样的?

如题所述

空调水系统的工作压力和水泵扬程是:  工作压力=静压+扬程-阻力

工作压力就是水系统的工作时,系统可能承受的最大压力。

常规的机组和水泵都在最低点好理解,可能的最大压力就是水泵出口压力,也就是扬程+定压点静压。

但是如果风冷热泵系统,水泵,机组都在最高点。定压点在水泵入口,工作压力是不是应该出现在最低点某个位置。就应该是该点静压+该点到水泵入口(定压点)的阻力值,应该是小于扬程+静压的。

工作压力除了要克服管道阻力外,还要满足系统的正常运行(不倒空,不气化等)。 工作压力=循环泵扬程+工作点水静压力(与定压装置有关)。楼层不同、其水静压力不同,故系统内各点工作压力不同。

确定工作压力一般来说补水点是在系统最低点,通常是循环泵的吸入口处,工作压力一般就是层高加5米,这样就能保证系统是满水状态。

扩展资料:

阀门按压力分类 :

真空阀—工作压力低于标准大气压的阀门。

低压阀—公称压力PN 小于1.6MPa的阀门。

中压阀—公称压力PN 2.5~6.4MPa的阀门。

高压阀—公称压力PN10.0~80.0MPa的阀门。

超高压阀—公称压力PN大于100MPa的阀门。

参考资料:百度百科-中央空调水系统



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答