请问空调系统中循环水泵的扬程和系统的工作压力有关系吗?例如系统工作压力为0.6MPa,水泵扬程最小60m吗?

麻烦各位回答时说详细点,谢谢了!急用!!!
工作压力是选择补水泵的重要参考是什么意思?是说补水泵的扬程必须满足工作压力吗?

循环水泵的扬程与系统工作压力有关系;
尤其是空调循环系统,系统工作压力一般指循环水能满足最高用户所需压力的最小工作压力;而水泵的扬程就是满足这个最小压力的前提条件;
这里说明的是,工作压力60米,扬程根本不需要60米,因为,水泵的出口压力与进口有一定关系,出口压力=进口压力+扬程(这个公式严格说是错误的,经验值就是这么算):假如:楼层总高度为40米,那么循环水自楼上泻下时候就会在水泵进口产生一个4kg的压力,这个时候,我们只需要补充20米的压力就可以了,因此,循环水泵扬程选择大于20米的(考虑管网阻力)一般空调循环水泵选择28-30米扬程。
补水泵其实就是给系统管网补充水源的,空调运行一段时间后,管网的水会因为蒸发等因素缺水,这个时候要补水肯定要将水补充给最高点,否则,低扬程根本无法把水打到高处吧’所以,工作压力就是补水泵的重要参考。也必须满足工作压力。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-07-16
水泵的扬程必须高于系统的工作压力,否则水泵无法向系统提供循环水流动的动力。
第2个回答  2010-07-12
有关系,但并不是系统工作压力为0.6MPa,水泵扬程最小60m,水泵的扬程主要是由系统的循环阻力决定的。工作压力是选择补水泵的重要参考。
第3个回答  2010-07-12
水高10米,压力上升0.1MPa。工作压力0.6MPa,水泵扬程最小60m应该是没错的。系统工作压力跟楼高有关吧,还要考虑流量。
相似回答