99问答网
所有问题
当前搜索:
差压变送器换算液位
差压变送器
测量
液位
的
换算
公式
答:
10KPa=1米高的水位
。对于敞口的容器来说,一般用压力变送器就可以测量,对于闭口的容器来说,就得用差压变送器了,但是在使用时必须配平衡容器,关于平衡容器可到网上去找一下。
用
差压变送器计算液位
答:
安装好后,假定空罐时
变送器
读数为X,单位统一按KPa,那么下限直接设置为:X,上线设置为:X+ρ1gH。
PDS
差压变送器
测除氧箱水位怎么算量程,我的灌是密闭式的,高度2米8...
答:
差压法测液位,
变送器的量程为=液位高度×重力加速度×介质密度
;跳过计算中的单位换算,(有兴趣你可以自己琢磨一下)变送器的量程为=以毫米表示液位高度值×重力加速度值×以吨/米³或者克/厘米³表示的介质密度值。最后单位为帕斯卡(Pa);工程上可以取重力加速度10,水的密度为 1t/...
差压变送器
测量
液位
答:
P2=ρ2gh=1000*0.1*10=1KPA,所以
差压变送器
要正迁1KPA。满量程P1=ρ1gh=5KPA,所以差压变送器的量程是1KPA~6KPA。特性曲线要画图,没法给你画出来。其实就是一条直线,起点是(1,0)终点坐标是(6,1000)
法兰中心距为350mm的双室平衡容器,选用
差压变送器
量程是-4.4KPa~0K...
答:
测量液位时,
差压变送器的量程=被测液位高度×介质密度×重力加速度=被测液位高度×介质重度
。简化后可得:量程=以毫米为单位的被测液体高度值×重力加速度×介质比重 其中:重力加速度可取10;介质比重=被测介质密度÷水的密度 结果的单位是Pa 即:如果介质是水的话,每米被测对应量程10KPa。350...
用
差压变送器计算液位
时,差压变送器的量程怎么确定
答:
接下来算出负压:负压压力p(kpa)=
变送器
与负压取压点的垂直高度(米)*隔离液密度(单位同上)*9.8 算出来正压压力若小于负压压力,该仪表迁移为负迁移,反之为正迁移 接下来算迁移量:p=p+ 减去 p- 算出来手操器设置的参数就出来了 下限设置为:算出来的迁移量 上限设置为:迁移量减去量程 ...
差压变送器液位计算
方法
答:
P=P1-P2=柔gH,打不出那个柔哈就是密度,g就是重力加速度9.8N/kg,H
液位
高度(两个之间那段)我是问的专业人士哈,有疑问可以多问问哈。
差压
压力
变送器
测
液位
原理是什么
答:
液位
测量实际上就是在测探头上的液体静压与实际大气压之差,然后再由传感器和放大电路将该压差转换成4~20mA等标准信号输出。介质通过隔离膜片和灌充液传递到测量膜片并使其发生形变,引起测量膜片与两侧的固定极板之间的电容量发生变化,经信号调制电路后转换为电信号。
锅炉汽包双色
液位
和
差压变送器
的
换算
公式
答:
10KP变送器=1米高的双色
液位
。
差压变送器
又叫压差变送器,是测量变送器两端压力之差的变送器。
用
差压变送器计算液位
时,差压变送器的量程怎么确定
答:
P=密度*g*H ,比如:液体的高度为10M时,
变送器
的量程应当设为 1.0*9.8*10=98KPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
差压变送器和液位怎么换算
差压计算公式
储罐压差计与液位的换算
压力表设计压力和量程
压力换算液位公式液位单位
差压变送器液位计算公式
脱硫塔差压液位计算公式
压力变送器怎么转换成液位
水的差压换算液位