99问答网
所有问题
用差压变送器计算液位
用差压变送器计算液位如图,差压变送器的毛细管里是硅油密度是0.96kg/m3
举报该问题
推荐答案 2018-03-24
安装好后,假定空罐时变送器读数为X,单位统一按KPa,那么下限直接设置为:X,上线设置为:X+ρ1gH。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WeWWjeOzXveXv7OX7B.html
相似回答
差压变送器
测量
液位
答:
满量程P1=ρ1gh=5KPA,所以差压变送器的量程是1KPA~6KPA
。特性曲线要画图,没法给你画出来。其实就是一条直线,起点是(1,0)终点坐标是(6,1000)
差压式
液位
计如何测量液位?当
差压变送器
高于或低于最低液位时,应如何处...
答:
【答案】:差压式液位计是采用压差计测量气、液两相的压差
,压差大小通过气动或电动差压变送器传送,并转化位电信号,最终显示处液位的大小及其变化。当差压变送器高于或低于最低液位时,可对差压变送器进行零点迁移,由正迁移和负迁移。(低于最低液位时,采用正迁移,高于最低液位时,采用负迁移)
用差压变送器计算液位
时,差压变送器的量程怎么确定
答:
1.0*9.8*10=98KPA
差压
压力
变送器
测
液位
原理是什么
答:
液位
测量实际上就是在测探头上的液体静压与实际大气压之差,然后再由传感器和放大电路将该
压差
转换成4~20mA等标准信号输出。介质通过隔离膜片和灌充液传递到测量膜片并使其发生形变,引起测量膜片与两侧的固定极板之间的电容量发生变化,经信号调制电路后转换为电信号。
差压变送器
测量
液位
的换算公式
答:
10KPa=1米高的水位。对于敞口的容器来说,一般用压力变送器就可以测量,对于闭口的容器来说,就得
用差压变送器
了,但是在使用时必须配平衡容器,关于平衡容器可到网上去找一下。
负压罐
液位
测量公式
答:
h(m)=P/(ρ气×g)P=
差压变送器
测到的值。负压罐
液位
是采用h(m)=P/(ρ气×g)P=差压变送器测到的值测量公式的。测量是按照某种规律,用数据来描述观察到的现象,即对事物作出量化描述。
差压变送器液位计算
方法
答:
P=P1-P2=柔gH,打不出那个柔哈就是密度,g就是重力加速度9.8N/kg,H
液位
高度(两个之间那段)我是问的专业人士哈,有疑问可以多问问哈。
差压变送器
测量
液位
的原理
答:
在敞口容器内测量
液位
时,需要一台压力变送器即可。当测量密闭受压容器的液位时,可考虑用两台压力或者一台
差压变送器
,即测量下限一台,测量上限一台,它们的输出信号进行减法
运算
,即可测出液位,这时一般选用差压变送器。在容器内液位与压力值不变的情况下,它还可以用来测量介质的密度。 敞口...
用差压变送器计算液位
时,差压变送器的量程怎么确定
答:
接下来
算出
负压:负压压力p(kpa)=
变送器
与负压取压点的垂直高度(米)*隔离液密度(单位同上)*9.8 算出来正压压力若小于负压压力,该仪表迁移为负迁移,反之为正迁移 接下来算迁移量:p=p+ 减去 p- 算出来手操器设置的参数就出来了 下限设置为:算出来的迁移量 上限设置为:迁移量减去量程 ...
大家正在搜
用差压变送器测量密闭容器的液位时
用一台差压变送器测量某容器的液位
用差压变送器测敞口容器液位
用差压变送器测量贮槽内液体液位时
差压变送器液位计算
用差压变送器测量液位
用差压变送器测某储罐的液位
用差压变送器测量液位的原理
差压式液位变送器工作压力
相关问题
用差压变送器计算液位时,差压变送器的量程怎么确定
差压变送器液位计算方法
如何用差压变送器计算出密度
用差压变送器测量液位和实际液位有误差。差压变送器显示大于实际...
请问我用压力变送器测量液位可以吗?
变送器液位量程如何设置??
变送器水位差压满量程什么原因
我有一台测量汽包液位的差压变送器,但现量程已乱,请问量程及迁...