用差压变送器测量液位和实际液位有误差。差压变送器显示大于实际。

如题所述

第1个回答  2012-10-19
差压变送器显示大于实际,原因:

1、差压变送器是否进行检定
2、液位的密度是否准确可靠追问

变送器新的 液位是磁翻板也准的

追答

1、正因为是新的,才需要检定。
2、要确认:1米液位为多少kPa。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-10-22
液体的密度肯定大于水的密度,而你们的变送器肯定还是用的水柱单位,需要调整。
第3个回答  2012-10-22
哈哈,你是不是测的罐体啊