差压变送器
是如何测量液体的?
答:
不同型号测量量程也不同,一般在 0~0.1kPa至0~40MPa。
差压变送器
是一种典型的自平衡检测仪表,它利用负反馈的工作原理克服元件材料、加工工艺等不利因素的影响。用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。它用于测量液体、气体或蒸汽的
液位
、流量和...
差压变送器
测量
液位
时为什么把量程设为负的多少
答:
3种情况:1. 下部的引出管不在底部,比如说10cm。那么
液位
低于10cm,
变送器
量是不出的(因为这时的
差压
是0)。为了让变送器在液位低于10cm时显示10cm,而不是显示0cm就零点迁移,比如是液体是水的话,那么下量程就是-10cmH2O。2.有时液体是腐蚀性的,那么液面上的气体也有可能是腐蚀性的。这时...
请问横河EJA110A
差压变送器
能不能在真空环境中测量罐子中的
液位
答:
可以测量,正压端连接在罐底,负压端引压在罐顶,减去负压的影响,差压测量
液位
,一般情况下应用比较多的是双法兰测量液位,这样的话准确度会更高。双法兰
差压变送器
安装在密闭容器上 1) 双法兰差压变送器蒙晖安装在密闭容器低端法兰水平线上, 且高低压室法兰与容器高低端法兰相连接, 并且变送器与...
静压式油罐
液位
测量系统为什么需要多个压力
变送器
答:
当密度ρ和差压△P已知时,可由静压液位测量原理关系式算出液位。在图示液位测量系统中:
变送器
A、B 的引压口均在液位下方,即液位h不变。两者压差 △Pab 与密度直接关联。由变送器 A、C 获得
液位差压
△Pac ,与变送器 A、B 获得的与密度直接关联压差 △Pab 结合。可
计算
出相应的液位。这种...
差压变送器
中差压值的作用!差压值如何
计算
出来的?
答:
差压变送器
L H 两侧分别测量出各自的压力值,经过内部运算,比较出差压数值。并输出。差压变送器就是测量两个目标差压的,具体用处要看测量目的。例如和节流装置配合,差压值是用来
换算
流速的。又例如和
液位
测量附件配合,差压值是用来换算密闭带压容器中液位高度的。
使用两个压力
变送器
可以测量密闭容器中的
液位
吗?
答:
由于两只压力变送器是有一定的误差,对
液位
检测会造成更大的误差。一只
差压变送器
对液位的测量可达到0.2级的精度,而两只压力变送器对液位的测量只能达到0.5级。因此,采用两只压力变送器对密闭容器的液位测量,在技术上市可行的,但在实际应用中是不会有人去采用,除非在非常紧急的情况下去临时地用...
差压式
液位
计的工作原理是什么?测量有压容器的液位时,
差压变送器
...
答:
容器内1米的水下,实际压力位9.8kPa+500kPa,要测出实际水位,必须要将该压力减去,才能得到实际水的静压压力,所以就必须使用
差压变送器
,正压接在容器底部,负压接在容器顶部,这样获得的差压就是实际水位造成的静压,从而
换算
出水位高度。需要详细的情况可发邮件到
[email protected]
,可随意咨询。
液位
测量时,什么情况下需迁移,什么情况正迁,什么情况下负迁
答:
差压变送器
(
差压液位
计)测量液体时,如果负压室引压管中充满液体就要进行量程迁移. 液位计迁移量
计算
迁移量 = h1·ρ1·g - h2·ρ2·g 式中: h1 - 下引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m) h2 - 上引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m) ρ1 - 正引压管液体密度(kg/m3)...
用一台压力
变送器
测量某容器
液位
,其最高液位和最低液位到仪表的距离
答:
液位变送器
投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力公式为:Ρ=ρ.g.H+Po式中:P:液位计迎液面所受压力ρ:被测液体密度g:当地重力加速度Po:液面上大气压H:投入式液位变送器投入液体的深度同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压Po与传感器...
差压变送器
用来测
液位
好不好,为什么?
答:
能啊,如果用压差的话,不会受到液体的泡沫的影响,(比如说容器里是牛奶等等)