99问答网
所有问题
当前搜索:
差压变送器换算液位
差压变送器
测量
液位
答:
P2=ρ2gh=1000*0.1*10=1KPA,所以
差压变送器
要正迁1KPA。满量程P1=ρ1gh=5KPA,所以差压变送器的量程是1KPA~6KPA。特性曲线要画图,没法给你画出来。其实就是一条直线,起点是(1,0)终点坐标是(6,1000)
差压变送器
量程是什么?
答:
手操器设置参数方法1:(此为理论数据法)手操器设置参数时要设置迁移:先算出正压的压力,因为你的仪表是通过引压管的,所以:正压P(单位为kpa)=
变送器
与正压取压点的垂直高度(单位同上)*隔离液密度(单位同上)*9.8 接下来算出负压:负压压力p(kpa)=变送器与负压取压点的垂直高度(米)*...
量程为0~100kPa的电动
差压变送器
的输出电流为12mA时,其
液位
多高?(被...
答:
变送器
的标准输出信号4~20mA,也就是说现在的输入压力为50KPa,再根据P=ρgh
计算液位
深度
差压变送器
用来测
液位
好不好,为什么?
答:
能啊,如果用压差的话,不会受到液体的泡沫的影响,(比如说容器里是牛奶等等)
差压变送器
测量
液位
时为什么把量程设为负的多少
答:
你说的是汽包
液位
吧?汽包0液位是正常液位,要维持在这个液位。少了就是负的啊。其他的情况也有,也许是将一个数值减去,比方说一个罐子10米液位是正常的,设为0.少于10米即是负值
我有一台测量汽包
液位
的
差压变送器
,但现量程已乱,请问量程及迁移量应...
答:
在使用双室平衡容器的情况下,(锅炉
液位
测量按规范应该有这个设备),
变送器
量程为 4.4KPa(锅炉两个引压出口距离的毫米数乘10,即 1mmH2O=10Pa,注意:不是平衡容室的引出口) ,负迁移100%(输入为零时输出20mA)。正负值由显示仪表刻度定义。
关于
差压
(
液位
)
变送器
量程的设定问题
答:
量程指测量上限减测量下限,如 5KPa 测量范围指测量下限到上限,如 0~5KPa 迁移是将量程平移,迁移后测量范围发生变化但量程不变。对于
变送器
来说迁移是一个独立的功能。虽然对现在很多变送器来说是和其它调整电路是共用的,但无论从理论还是操作上它都【表现为】一个独立功能。对于大多数智能变送...
差压液位
迁移量怎么算
答:
1、
差压液位
计安装密度1为P1,为充装介质密度,密度2为P2,为物料密度,H为测量高度。2、所谓“差压式液位计”通常是不带零点迁移功能的,如果有需要在一定范围内可以直接调零位。3、
差压变送器
一般都带迁移,在配合辅助设备测量液位,或者液位测量基准点在上部时才会用到迁移。4、对智能变送器需要用...
用
差压变送器
测量
液位
和实际液位有误差。差压变送器显示大于实际。_百 ...
答:
差压变送器
显示大于实际,原因:1、差压变送器是否进行检定 2、
液位
的密度是否准确可靠
差压变送器
压力
计算
公式
答:
举个例子说明
计算
方法:
差压
量程为0-25KPA ,4-20ma输出,二次流量表0-200m3/h, 问流量为80, 100时 。有详细计算公式和步骤如下:1、一般来说流量和差压是开跟关系,即F*F=K*△P 2、则K=F×F/△P=200*200/25=1600 3、流量为80m3/h时:△P1=F1*F1/K=80*80/1600=4KPa 4、电流...