99问答网
所有问题
当前搜索:
墙柱c40打成c30会塌吗
c40
混凝土
打成c30
怎么办,大约十方 错打在剪力墙里面了 打错的有五壁...
答:
多保养,。。。连续喷一个星期的水,差不多能达到
c3
5等级。允许偏差一个等级
33层楼层,剪力墙体系,2层剪力墙混凝土标号设计为
C40
,在施工中用成了标 ...
答:
这是要出事故的节奏啊,赶紧找设计院加固吧!一定要找原设计单位,找别的设计院也能做,不过时间肯定耽误了。
墙柱
c55
打成c30会塌吗
?
答:
我觉得这个应该是不会他的
,因为现在很多的开发商在修建房屋的时候,使用的标准都是c30,所以说你们家的墙柱将C55打成c30的话也是不会坍塌的的
框架结构框架
柱C40打成C30
怎么办?
答:
①不符合图纸要求,当然不能通过验收,验收不合格的工程应该按照GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》第5.0.6条之1、2、3、4各款处理。
其他楼的混凝土开错到我这栋楼了,工人没注意打下去了,
c40打成c30
...
答:
没有按图纸要求混凝土等级施工的工程是不符合要求的工程,应按照GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》第5.0.6条之1、2、3、4各款规定进行处理。根据题目情况,免不了应邀请设计人到现场了解,并研究处理方案。
柱
、剪力墙砼设计强度为
C40
,浇筑
成C30
的怎么办
答:
请设计单位进行受力计算复核,如果设计单位计算后认为
C30
可满足结构的安全性则可不采取其它措施,如果设计单位计算后认为要采取其它加固或补强措施的,则由设计单位出加固或补强的设计;一般下,这种情况采取钢砼补强或粘钢加固。
小高层框架
柱
砼强度
C40
浇筑为
C30
怎么办
答:
现场应该只是少量的柱没在意材料用错了吧,看现场施工到那一层了,如10层的建筑施工至5层以上其实没有问题。我们这边的小高层全为
C30
的。(可以先私下找个设计帮你核算下)如现场监理甲方没有发现,就是无人知晓,不用处理,实体检测时记得别抽到这个
柱子
就可以了。如果柱子就几根不是太多,自己心里又...
c30
混泥土打了一方
c40柱子
里面要紧?后面跟着打的c40.问题大?
答:
1方没事的,好好养护,到时候监理回弹不一定会弹到那根呢。
C30C40
混凝土差多少个等级,有什么影响
答:
按照GB50010-2002《混凝土结构设计规范》规定,普通混凝土划分为十四个等级,即:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80
C30C40
差2个等级,C30高一级是C35,再高一级市C40,。设计采用C40,实际用了C30,混凝土的抗压强度不够,梁板会开裂
柱子会
抗压不足!!
c30
混凝土坍落度多少合适
答:
C40
的商品混凝土:泵送的塌落度12cm±1,非泵的塌落度6cm±1。坍落度是不确定的,要看用在什么部位,用什么方法浇筑。坍落度的设计主要看你浇筑的施工部位,例如浇筑部位是板等,坍落度可控制在140-160mm;浇筑部位是墙等,坍落度可选160-180mm,如果墙比较窄,还可选在180-200mm;而如果是地面,尽量选...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
柱子c40打成c30怎么补救
C40混凝土浇了c30会伤人吗
一根柱子C40浇筑了C30
墙柱c35打成c30会塌吗
打错砼标号会判几年
c30和c40搞错了问题大吗
c45柱打成c40会怎么样
14层楼墙柱有必要加c30吗
墙柱c40打成c35会塌吗