喷淋泵怎么接消防控制线
消防
弱电
水泵
房应该
怎么
接线怎么拉线呢?来了.
答:
消防弱电水泵房有两种联动模式,一种是通过消火栓消报按钮启动消火栓泵,还有一种是消防联动盘主机上强制启动
消防泵
和
喷淋泵
,拉线方式以西门子消防设备为例:一般消防泵房到消防主机联动盘有四根联动硬线,每根是4X2.5的电缆,分别是消防泵2跟,一备一用,泵林泵2跟一备一用,每根的接线方式
接水泵
...
消防喷淋
报警系统
怎么
接线?
答:
4.
消防
通讯:就是总线电话,占2节端子,接各层或各分区的手报带电话插孔,一般用2*1.5的屏蔽电缆。5.消防广播:点2节端子,接各层或各分区的消防广播,现在也多采用2*1.5的屏蔽线,因广播是100V交流信号,对其他回路有干扰,否则要要单独配管敷设。6.其他专线电话、多线
控制线
、
喷淋泵
直接启泵...
消防
压力开关直接起
泵
是
怎么
接线的?求各位解答下,谢谢!
答:
它的接线主要处于湿式报警阀在水力警铃和延时器之间有压力开关,经信号模块到消控中心报警,另一处报警阀出口主管上的压力开关直接或经模块
控制喷淋泵
。
我想知道利达消防设备主机。送风机,排烟机和
消防泵
和
喷淋泵
的接线...
答:
利达的直启线有3芯,分别为QD+,QD-,HD,其中,QD+,QD-为24V启动输出线,
接消防泵
、风机的控制柜内24V启动继电器的线圈,QD-,HD
接控制
柜的启动反馈输出端子就可以了,启动反馈输出信号应为无源常开信号
消防
水磅用模块
控制怎么
接线
答:
通
消防水泵
的电线,用一个多组接触器
控制
,各个消防栓上的按钮,并联通到接触器控制线圈上。当有某一个按钮按下来电让接触器自锁,水泵就可以持续的供水。在水泵的近处接一个开关,开关通到水泵自锁电路上,当需要水泵停止工作的时候,关开关。
求
消防
弱电
水泵控制
柜需要
怎么
放线,都要放些什么线,线的用途,设备是西...
答:
消防泵
有以下相关弱电线:1、屋顶消防水箱间流量开关引来跟NHKVV-2X1.5-SC20
控制线
,接到消火栓
水泵控制
柜上。2、消火栓水泵出水管上压力开关引来跟的控制线(同上),接到消火栓水泵控制柜上(
喷淋
的压力开关位于湿式报警阀处)。这2根线用来启动消火栓泵。 3、消防水池低水位报警KVVP-2X1.5-SC20...
四根线的
消防
用的压力开关
怎么
接线?
答:
消防
压力开关4根
线接
法:1、两根
接水泵控制
柜内接线排上标注的压力开关启泵端子。2、另外两根线接火灾自动报警系统的输入模块。详细接法:1、用万用表测出一对常开点(即4根线组成两对,常开点和常闭点,两根红线应该是相同的),
接入
模块的X1,X2常开端子即可。另:你的模块选型不对,压力开关使用...
消防
系统的线路
怎么接
答:
2、非
消防
电源:在消防火灾时会引起电路短路,从而加重火灾时的电源,也就是火灾时不需要的电流。也就是图纸中配电箱,非消防电源强切。3、模块:
控制
模块、监视模块(单输入模块)、电话模块。4、消防栓按钮:在没有消防中心时接起
泵线
,在规范中是接起泵线、报警线;实际接报警线。5、非消防电源...
消防泵
的联动接线方法...急用...
答:
消防
联动
控制
设备的接线要求:火灾发生时,火灾报警控制器发出警报信息,消防联动控制器根据火灾信息管理部联动关系,输出联动信号,启动有关消防设备实施防火灭火。消防联动必须在“自动”和“手动”状态下均能实现。在自动情况下,智能建筑中的火灾自动报警系统按照预先编制的联动逻辑关系,在火灾报警后,输出...
消防
压力开关直接起
泵
是
怎么
接线的?求各位解答下,谢谢!
答:
消火栓按钮并联接线方式可分为:二线制、三线制、四线制、六线制的接线方式。下面就不同接线方式分别作具体介绍。(1)二线制并联接线方式启动
水泵
就是只有启泵功能或采取两总线报警通过
消防
主机自动联动水泵的
控制
模块来启动水泵。这种消火栓按钮连线启泵缺点:2线制无法判断水泵是否启动,2总线制联动启动...