99问答网
所有问题
当前搜索:
消防稳压泵控制接线图
消防
水箱
稳压泵
连接图
答:
如上图连接方式的。
消防
增压
泵
的压力表怎么
接线
答:
电接点压力表
控制稳压泵的接线
如上图
消防
流量开关六根线的
接线
方法
答:
消防流量开关六根线的接线图如下:流量开关的六根线分为三对:一对线连接24V电源(就近取),一对线连接联锁启动
消防泵
(即直接布线到泵控制柜),还有一对线连接停泵线,但是鉴于消防规则,泵不能自动停泵,应由有管理权限人员根据火灾扑救情况手动停泵,所以这对线不接、不布线。
求电接点压力表自动
控制稳压泵
启动和停止,手动也要。急急。。。_百度...
答:
图1为水泵自动上水电接点压力表
控制接线图
,工作过程:当水压降低时电接点压力表中间触点与低限触点接通--经K1常闭触点到达接触器K(主接触器),K线圈得电吸合,K辅助常开触点接通,使K形成自保持电路(这时因压力上升电接点压力表中间触点与低限触点已离开),K得电带动主触点接通电源供给水泵工作。...
消防
流量开关24V原理图
答:
接线图
:
消防
流量开关工作原理:水流量开关工作原理当水流开关内有水流动,水流量≥1.0L/min时,水流开关内的磁芯受水流推动产生位移,磁芯位移带动磁源产生磁控作用使水流开关输出“通”信号。流量开关快易优自动化选型有收录,该信号输入设备
控制
系统。经控制系统实现控制作用,当水流量小于启动流量时,水流...
消防消火栓
压力罐
控制
箱怎么安装220v时控开关?
答:
步骤如下:1.首先,需要选择安装的位置。2.根据
控制
箱标有的220V电源
接线图
,把控制箱内部的线路接好。3.在安装好220v时控开关的情况下,将其一个接口与电源相连,一个接口与控制箱内的配电线路相连。4.将时控开关的时间调整好,为控制箱内
消防泵
启停控制的时间。需要注意的是,在接线过程中,一定要...
SG24D65-P型
消防
柜图集
答:
消防水泵控制
柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于
稳压泵
启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋...
消防泵控制
柜安装要求和规范有哪些?
答:
消防水泵控制
柜中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于
稳压泵
启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋...
消防
流量开关停电后是否要重新设定?
答:
1)
消防
水箱稳压,该类系统不需要设置
稳压泵
,消防水箱设置高度可以满足系统的压力,正如上面图2所示。这类系统的流量开关应直接设置在消防水箱的出水管路上。2)通过稳压泵保持系统压力,正如上面图4所示。有些设计者为了减少稳压系统补水时产生的压力波动,将流量开关设置在图4所示的A处位置。这的设置会...
消防
系统的线路怎么接
答:
2、非
消防
电源:在消防火灾时会引起电路短路,从而加重火灾时的电源,也就是火灾时不需要的电流。也就是图纸中配电箱,非消防电源强切。3、模块:
控制
模块、监视模块(单输入模块)、电话模块。4、消防栓按钮:在没有消防中心时接起
泵
线,在规范中是接起泵线、报警线;实际接报警线。5、非消防电源...