我想知道利达消防设备主机。送风机,排烟机和消防泵和喷淋泵的接线怎么接法
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-10-07
利达的直启线有3芯,分别为QD+,QD-,HD,其中,QD+,QD-为24V启动输出线,接消防泵、风机的控制柜内24V启动继电器的线圈,QD-,HD接控制柜的启动反馈输出端子就可以了,启动反馈输出信号应为无源常开信号
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/evBtWBjvXOvve77XXv.html
其他回答
第1个回答 2014-10-05
请利达的技术员过来帮你解惑
相似回答
消防泵,喷淋泵与消防主机怎么
联动
答:
消防弱电水泵房有两种联动模式,一种是通过消火栓消报按钮启动消火栓泵,还有一种是消防联动盘主机上强制启动
消防泵和喷淋泵,
拉线方式以西门子
消防设备
为例:一般消防泵房到
消防主机
联动盘有四根联动硬线,每根是4X2.5的电缆,分别是消防泵2跟,一备一用,泵林泵2跟一备一用,每根
的接线
方式
接水泵
控...
消防
防
排烟风机与送风机的
联动手动
接线
图
答:
(1)按标准绘图方法绘制防
排烟风机与送风机
控制原理图;(2)通过ACAD自己的数据库和VBA,再配套相关软件,自动转换成接线图;(3)将接线图发给自动线束制作机,让它按图纸要求生成线束,并打印所有线头线尾的标记——号码管。
请问
消防泵
房,弱电
怎么接线,
都接什么线
,怎么
布线?模块怎么控制
喷淋泵
...
答:
一般的设备从消防控制室拉根耐火KVV四芯以上的电缆就够了
,喷淋泵
控制柜一根。
消防泵
一根这是控制室起泵系统。 另一组喷淋泵控制柜从压力开关拉两根线,两根线并联(如为多个压力开关),这两根线内串联进24V电源去,控制喷淋泵内DC24V继电器起泵。 消火栓泵控制柜由现场消火栓按钮拉单独的启泵线...
消防弱电,从
主机
到泵房的
喷淋泵和消防泵
。还要穿几根线?分别是什么?海 ...
答:
消防喷淋泵最少要穿直启线2根、消火栓泵直启线2根,24V电源线2根、信号线2根可就近现场取
,要记得泵房有分机电话的,要2根电话线,通常设备需要4根或6根直启线,但海湾有一种模块8302C,两根线就能满足各项要求。消防弱电设计包括火灾报警主机柜及联动控制柜的摆放位置、各种线路进线方式(多少根电缆...
火灾报警的各种线啥意思?
答:
如不带地址需通过控制输出模块连接信号线电源线上。如补风阀、排烟阀、电动阀、电动排烟口、
送风机
、补风机、
排烟风机
、空压机控制及强切非消防电源、电梯通过控制模块和信号线及电源线和报警主机连接。3、硬拉线:一些设备需要由消防控制室通过多线手动控制盘直接控制,如
消防泵
、
喷淋泵
、补风机、排烟...
消防
系统的线路
怎么接
答:
3、模块:控制模块、监视模块(单输入模块)、电话模块。4、消防栓按钮:在没有消防中心时接起泵线,在规范中是接起泵线、报警线;实际接报警线。5、非消防电源强切配电箱:电源线、报警线。6、防火卷帘门:分两个时段关闭,第一个时段关闭一半,第二个时段全部关闭;电源线和报警线。7、防火阀:...
求助
消防风机
直启
接线
问题
答:
1.2k欧姆),输出的24V使继电器动作,将24V接入FEPS启动泵或
风机,
这样由继电器将直启盘与FEPS两个设备隔离开,互不影响。回答线路KI1和KC1接FEPS的运行信号1或2(无源触点),这样泵或风机动作后,可以将运行信号反馈给
消防主机
。以上简单介绍了消防主机的直启盘如何接入泵或风机的控制柜(FEPS)...
消防泵的
联动
接线
方法...急用...
答:
手动情况下,应能根据手工操作,实现对应控制。消防联动控制
的接线设备
组成:1、火灾报警控制;2、自动灭火控制;3、室内消火拴控制;4、防烟、
排烟
及空调通风控制;5、常开防火门、防火卷帘门控制;6、电梯回降控制;7、火灾应急广播控制;8、火灾警报装置控制;9、火灾应急照明与疏散指示标志的控制。
消防泵
控制柜消防“联动模块”和“输入”、“输出”模块
怎么接线
...
答:
一般消防泵控制柜会把消防接口预留号,包括消防泵动作反馈点,故障反馈点,以及消防泵启动触点,该模块11、12
接消防泵
控制箱动作反馈点,9、10接消防泵控制柜启动触点,另外,需要一个模块连接消防泵故障反馈点,原理为:当主机收到相应监视信号后,对输出模块发出动作指令,然后控制模块动作
,消防泵
起泵,...
大家正在搜
消防泵是干什么用的
消防泵怎样使用
消防泵有什么要求
消防泵启泵条件
消防泵是离心泵吗
消防泵
立式消防泵
消防泵型号
消防泵厂家
相关问题
消防系统正常时,消防泵、喷淋泵、防火卷帘、送风机、排烟机均可...
消防弱电,从主机到泵房的喷淋泵和消防泵。还要穿几根线?分别是...
海湾消防主机控制消防泵、喷淋泵直接启动用什么模块,主机到模块...
消防弱电喷淋泵动力柜与主机联动起泵的原理及接线法
、急!急!急!求几套二次带消防的控制线路图分别是正压送风机。...
请问消防泵房,弱电怎么接线,都接什么线,怎么布线?模块怎么控...
消防喷淋水泵接合器安装在什么位置