99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器送电跳总闸
潜水泵安上
变频器
使用一段时间后变压器
总闸
跳闸
答:
建议您在
变频器
的电源上加装变频器输入端专用滤波器,或者是变频器输入端专用电抗器试试,这很有可能是变频器在运行过程中产生的谐波造成的。
变频器
内部主接触器一吸合就跳闸怎么回事?
答:
你好:1、
变频器
【带负载】跳闸,有可能是负载过重或短路;2、变频器【空载】跳闸,就有可能是变频器自身存在短路现象;3、跳闸的如果是【漏电保护开关】,还应该(使用兆欧表,即:摇表)检查绝缘情况。
变频器跳
了
闸
自己又起动
答:
变频器
启动跳闸,通常是用漏电保护断路器向变频器供电造成的。这是经常反映的问题,通常是因为那个漏电保护断路器中的漏电检测回路的抗干扰能力差造成的,因为线路中有谐波干扰了
两台160千瓦电机在分别启动时
变频器
都显示输λ缺相而跳闸是什么原因...
答:
两种可能性比较大,一种是电源的问题,需要确认电源是否真的缺相;另一种可能性,就是电源中的谐波比较大,导致
变频器
误报警。如果检查电源没有缺相,则第二种的可能性比较大。此时,建议加装MLAD-V-SR变频器输入滤波器或变频器输入电抗器等谐波干扰抑制器件试试。一、变频器谐波 变频器谐波是变频器...
塔吊
变频器总
跳闸是怎么回事
答:
你好!是否和限位开关有关?某些上、下限位开关是通过中间继电器接了一条控制线到上面
变频器
的断路器里去的,断路器到线圈的!如果碰到限位开关那就自动断开了断路器了!我的回答你还满意吗~~
变频器
空载运行20分钟左右输入端的空气开关跳闸
答:
2.如果
变频器
无报警记录信息,那么先再次核对下变频器控制参数设置是否正确、完善。如果参数设定没问题,那么就是变频器本身问题,很可能是其控制板坏,可以更换一个控制板试下。3.最好是找另外一台变频器(>=5.5KW)带动这个风机,试机一段时间,如果还是20分钟跳,那么估计就是主回路电源问题或风机...
请问安川
变频器
起机电机之后漏电关开跳闸,须要设置那个参数?
答:
朋友,你那很可能是过电流啊。你从电机额定电流里面去设置一下看看。还有你漏电开关如果小了也会跳闸的啊。追问:朋友,我用是的15KW的电机,250KW的漏电开关,你说会吗 追问:我明天试试看 谢谢啊 回答:哦。那这个不会的,那么你
变频器
采用了电抗器消除谐波了吗。如果你没有采用电抗器安装在变频器...
变频器
欠压跳闸,请问是什么原因?不知道大家有没有经验?
答:
可能是
变频器
上口的某个开关接触不良,特别是用久了的断路器和接触器,我见过这种情况。也可能你们的电网电压本来就低而且容量小,在其它稍大些的用电机启动瞬间,电压瞬间下跌,造成欠压。当然也有可能是变频器受某种干扰而误动作。
变频器
2.如果可能,增加负载惯性也可以改善。因为在短时欠压时,负载惯性大的话,不需要马上从电网吸收太多能量 3.如果还是不行的话,还可以修改变频器欠压保护的门槛值,但是,这个办法自己没法做,厂家不愿做,看你和售后人员的关系了 4.大马拉小车,用功率大的变频器拖动小一些的电机,因为大
变频器电
...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜