99问答网
所有问题
当前搜索:
冷库有一片排管不结霜
冷库一
面
排管
没
有
霜怎么回事
答:
一个是冰堵了,一个是氟不够了,一个是膨胀阀坏了
,以前有维修过这样的案例,一排排管没结霜,造成制冷效果变慢或不好,更换一个膨胀后就解决了。希望对你有所帮助
为什么
冷库
的
排管
后面一半没
有
霜呀
答:
很明显的故障, 制冷剂泄露了
。压缩机不正常停机,是由于制冷剂不足造成吸气压力过低,低压保护停机,停机后低压上升又启动,如此反复。
冷库排管
的。有部分
管子不结霜
,机器启动频率高?
答:
膨胀阀开启大点了吧,可以收一下,使其出口
结霜
,在调整制冷剂的加注量。
冷库
制冷时好时坏,有部分
排管不结霜
,修冷库的说排管脏,没办法弄,要换...
答:
其实
排管
脏还是可以清洁的,也不是很麻烦。只是那样修理师傅花了时间不好多收费,而换排管花时少,又有理由收较高的费,何乐而不为?
冷库
室内
有一
面
管子不结霜
制冷很慢是怎麽回事啊?
答:
系统漏了,漏制冷剂了
。加了制冷剂当天制冷剂的工作压力是对的,当天就能正常制冷,过了一天制冷剂漏掉了一部分,制冷就不正常了。这种情况一定要找到漏点,确实处理好后再加制冷剂,否则再加制冷剂也是没用的,还会漏掉,多少钱的制冷剂不够浪。仅供参考!
冷库
制冷时好时坏,有部分
排管不结霜
,修冷库的说排管脏,没办法弄,要换...
答:
制冷剂不足也会
结霜
不均,要结合吸气压力看情况,如果是
排管
里脏或里面油太多,必然蒸发器蒸发效果差,吸气压力低且机头结霜会严重,排管堵了,制冷蒸发面积,制冷剂流量减小了也影响制冷效果,系统可以用氮气吹洗一下
冷库
蒸发器回气管一半以上结不到霜是什么回事
答:
1
、进口部分
结霜
,出口没有:供液量太小,制冷剂到蒸发器中部已经完全气化。2、出口部分结霜,进口没有:供液量太大。3、上半部分结霜,下半部分没有:蒸发器内油太多,集留在底部 4、稀稀落落结霜:蒸发器内油较多,换热效果变差,霜为浮霜 ...
冷库
铝
排不
挂霜是什么原因
答:
制冷量不足、铝
排结霜不
均。
1
、制冷量不足:由于制冷量不足导致的,
冷库
铝排在使用过程中制冷量不足,就会无法降温,铝排表面也不会上霜。2、铝排结霜不均:铝排结霜不均匀,那么就会导致部分区域的结霜过多,而其余区域就没
有结霜
。
我的
冷库有一
面墙的冷气管始终
不结霜
,是怎么回事儿
答:
不结霜
的冷气管就是供液没有供到那几根管,那几根管没有回气,所以不结霜。
冷库排管
结不满霜,但能回霜怎么回事?
答:
排管
结霜不满
有一
下几个原因:1、排管供液不均匀,导致有个排管供液多(结霜),有个排管供液少(
不结霜
);2、系统制冷剂充注量不足。3、制冷系统膨胀阀调节未到位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
制冷管一半有霜一半没有
冷库蒸发器一半不结霜
冷库排管为什么一半不结霜
冷库管子不结霜什么原因
冷库有几个管子不上霜正常吗
冷库排管最后一排不结霜
冷库排管尾部不结霜
冷库铝排一半不上霜怎么办
冷库一组排管不结霜