99问答网
所有问题
当前搜索:
冷库有一片排管不结霜
冷库
上的膨胀阀我可能调乱了蒸发器回
管不结霜
怎么调到原来位置现在制冷...
答:
首先确定有没有制冷剂,没有制冷剂需要加制冷剂,有制冷剂需要把膨胀阀开大
冷库
,铝排结露
不结霜
低压1.5高压在15和12浮动 加氟利昂低压也没有
答:
需要场判断多大的
冷库
和机器多少度的用的多大的膨胀阀以及加佛的多少
冷库
吕排制冷
结霜
不满怎么回事
答:
有可能是系统存在轻微堵塞现象,要么就是制冷剂存在缺失的现象,或者压缩机效率降低。
空调为什么
排管
的结晶不均匀请解释
答:
你好:.
1
,你说的 “
排管
” 是制冷设备(包括空调)的【蒸发器】。.2,蒸发器 “结霜” 不均匀,应该是【制冷剂】不足,蒸发器【末端】就会
不结霜
的。
冷库
膨胀阀
不结霜
怎么办
答:
加大压力差或减小喷嘴口径!
冷库排管结霜
不均匀
答:
把没有
结霜
的回气管对应的供液管上的膨胀阀开大点。慢慢开,一次就开
1
/4圈,等10分钟再观察,知道结霜。还有你盘管上的霜确实很厚,但是如果你的库温能降下来,机组低压也不低就暂时不管。如果机组低压很低,就要除霜。
冷库
压缩机高压1.5低压为0,压缩机没
有结霜
,
答:
低压太低,原因:
1
、制冷剂不足;2、干燥过滤器堵塞;3、电磁阀卡死了;4、热力膨胀阀故障;5、蒸发器太小(系统匹配是否合适);6、蒸发器换热量减小(风扇电机没转、蒸发器
结霜
严重、蒸发器集油)逐一排查吧
请问有谁知道在零下十八度
冷库
的冷凝管上少
结霜
,并省电,谢了,_百度...
答:
调调膨胀阀可以控制
结霜
,省电嘛。。就看当时给你按
冷库
的人用的
排管
多少了,配比小的话肯定不省电要是配比高了就是用的排管多那样还能省点电,尽量少开冷库门。在门口按个风幕等都能省电
冷库
制冷系统堵塞了怎么办
答:
此外,毛细管与干燥过滤器中滤网的距离过近也容易引起脏堵故障;另外在焊接毛细管和干燥过滤器时也容易将毛细管管口焊堵。 制冷系统出现脏堵后,由于制冷剂无法循环,使压缩机连续运转,蒸发器不冷,冷凝器不热,压缩机外壳不热,听蒸发器内无气流声。如部分堵塞时,蒸发器有凉或冰凉的感觉,但
不结霜
。摸干燥过滤器和...
冷库
是风冷好还是
排管
的好
答:
当然,一般零下18度或零下25度的低温
冷库
,使用冷风机是完全可以的,不用担心
结霜
的问题,但是如果是超低温冷库,还是建议用
排管
。冷库选择冷风机还是排管从以下几点来看 一、从制冷效果来看:排管的冷却效果比之冷风机要稍好一些,排管导热导冷比较快,尤其以铝排称最,所以一般高温库的话用冷风机就...