答:
言归正传:如是一路管一个膨胀阀: 故障原有有可能是,1 冷媒漏 2 膨胀阀堵 3 货物堆码没留对流空隙 4 膨胀阀感温包结冰,或者包的位置不对。5 压缩机的本身的故障,如缸垫漏气,压缩下降等原因。如是一个膨胀阀两路管:那就一定是漏气造成冷媒不足,分液不均 如是两个膨胀阀两路管:那...
二十多平方的小
冷库
室内一面
管子不结霜还有一
面管子结了一小层霜...
答:
却氟了,加氟利昂就行了
铝排库温度够用
不结霜
怎么回事
答:
2、查看不上霜
排管
附近的
冷库
板是否有缝隙,导致冷量泄露。如有缝隙,直接用玻璃胶或者发泡剂密封。3、检查铜管焊接处是否有泄漏,喷射检漏液或者肥皂水,查看是否冒气泡。4、压缩机本身原因,比方说高低压串气,需要更换阀片,送于压缩机检修处修理。要看是不是靠近回气的地方拉,如果是,就检漏,加...
影响
冷库不
结冰的原因有哪些
答:
下面介绍两种较简单的除霜方法:①停机融霜。即停止压缩机运转,打开库房门,让库温回升,待霜层自动融化后,再重新启动压缩机。②冲霜。将库房中的货物搬出后,直接用温度较高的自来水冲洗蒸发器
排管
表面,使霜层溶解或脱落。除了
结霜
过厚会导致蒸发器传热效果不佳外,蒸发器表面因长期未清扫而积尘过...
冷库
蒸发器有几条铜管没
结霜
什么问题?
答:
只要有80%左右以上
结霜
,基本正常。影响结霜因素,压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀、管路的配套。
冷库
冷凝管,一半
结霜
,一半不结,为何?
答:
如果是刚入货这是正常的,如果温度到了,很长时间了,还是这样,也没什么问题,非要
有一
个说法的话,就是供液少,你可以开大膨胀伐,如果降不下温你可以加点氟
排管冷库
,压缩机回气都结冰了,为什么只能打到零下10度,再也下不去了...
答:
冷库
最下面一根
排管不结霜
的原因:是里面有油。保温时间短是因为外围护结构保温性能不好,存在多处冷桥。
氟基
冷库
铝
排管
有的挂霜,有的不挂霜,不挂霜的占三分之一,不知为什么...
答:
多大的压缩机呀?要求的是什么温度?如果是用分液器的话,你把结霜好的那个
排管
用钢丝钳把分液管夹篇一下或者折死一些运行20-30分钟看一下,两个排管是否结霜一致,直到
不结霜
的铝排管(回气管)结霜即可 ,还有什么不明白的可加我也欢迎社会各界制冷朋友(
冷库
同行技术交流)QQ。317050778 谢谢 ...
冷库有
三个冷风机有两个
不结霜
是什么原因
答:
一般
冷库
内湿度能够达到80%-90%,遇到冷风机低温的
排管
表面,水蒸气分子遇冷凝结结霜。
1
,
不结霜
,可能如一楼所说,膨胀阀脏堵,分液不均,导致冷风机排管蒸发量不足,这时候明显现象是库温降低时间长。2,如果您冷却间的进货温度较高,那么货物散出的热量也可能把冷风机上的霜给融化了,霜提供了...
冷库排管
一半结霜一半
不结霜
压缩机还是正常工作是什么问题怎么解决...
答:
压缩机管道堵住了,俗称冰堵!