冷库一面排管没有霜怎么回事
冷库一面排管没有霜怎么回事
举报该问题
推荐答案 2017-02-19
一个是冰堵了,一个是氟不够了,一个是膨胀阀坏了,以前有维修过这样的案例,一排排管没结霜,造成制冷效果变慢或不好,更换一个膨胀后就解决了。希望对你有所帮助
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WXz7jBttvzBWWzOtvvX.html
其他回答
第1个回答 2017-02-03
可能漏氟,检查压力表
相似回答
我的
冷库
最里面的
一排管子
不结冰是什么原因?
答:
如果是后面的管子,
有可能是制冷剂不够,在前面冷量就已经交换完了。如果是并联的,有可能堵了
。希望可以帮到你。
冷库
制冷时好时坏,有部分
排管
不
结霜
,修冷库的说排管脏,没办法弄,要换...
答:
制冷剂不足也会结霜不均
,要结合吸气压力看情况,如果是排管里脏或里面油太多,必然蒸发器蒸发效果差,吸气压力低且机头结霜会严重,排管堵了,制冷蒸发面积,制冷剂流量减小了也影响制冷效果,系统可以用氮气吹洗一下
为什么冷库
的
排管
后面一半
没有霜
呀
答:
很明显的故障,
制冷剂泄露了
。压缩机不正常停机,是由于制冷剂不足造成吸气压力过低,低压保护停机,停机后低压上升又启动,如此反复。
冷库一面排管没有霜怎么回事
答:
一个是冰堵了,一个是氟不够了,一个是膨胀阀坏了
,以前有维修过这样的案例,一排排管没结霜,造成制冷效果变慢或不好,更换一个膨胀后就解决了。希望对你有所帮助
冷库排管
的。有部分管子不
结霜
,机器启动频率高?
答:
膨胀阀开启大点了吧,可以收一下,使其出口
结霜
,在调整制冷剂的加注量。
冷库
制冷时好时坏,有部分
排管
不
结霜
,修冷库的说排管脏,没办法弄,要换...
答:
其实
排管
脏还是可以清洁的,也不是很麻烦。只是那样修理师傅花了时间不好多收费,而换排管花时少,又有理由收较高的费,何乐而不为?
...立方的
排管
式
冷库
!现在出现了故障!排管头尾不
结霜
。
答:
这样的问题还真比较少见,要么头不
结霜
,要么尾不结霜。头不结霜,膨胀阀不好可能性大,尾不结霜,制冷剂少,系统堵,膨胀阀开启不够
冷库排管有
几根不上
霜
是
怎么回事
?
答:
1
、检查冷媒,查看视液镜有
没有
冒气泡?如有气泡说明不足,从低压管增添制冷剂。2、查看不上
霜排管
附近的
冷库
板是否有缝隙,导致冷量泄露。如有缝隙,直接用玻璃胶或者发泡剂密封。3、检查铜管焊接处是否有泄漏,喷射检漏液或者肥皂水,查看是否冒气泡。4、压缩机本身原因,比方说高低压串气,需要更换...
冷库
里
排管
头尾不
结霜
。
答:
头上冰堵了,制冷量不够,,所以不接霜.望采纳