保护层太厚怎么处理
板钢筋
保护层过厚怎样处理
?
答:
你这句话说的有点歧异,一,
如果是没浇注砼之前,太厚的话可以把钢筋抬高点或者保护垫快厚度小点
,二、如果是实体检测保护层厚度大的话可以从新检测的,再不合格的话让设计单位出联系单就是了,
钢筋混凝土板
太厚
,有办法敲掉一点么
答:
钢筋混凝图上部有钢筋的话保护层有多厚?想要敲的话碰到钢筋就麻烦了,
如果保护层够厚或者没有上部钢筋的话那就先拿切割机隔一定距离切缝
,深度自定,然后用电锤敲掉,不过挺麻烦的
钢筋
保护层
超
厚如何处理
答:
要分两种情况处理:第一种:
截面没变
,只是钢筋保护层超厚,
那么应该将钢筋保护层厚度检测报告提交设计院,进行截面验算,出具加固或补强方案
。第二种:截面变大,混凝土截面的有效高度变化不大,那只需要
在抹灰时,在混凝土表面挂钢丝网抹灰
,防止混凝土表面因保护层厚度偏大混凝土开裂。
如果结构楼板钢筋
保护层
超
厚如何处理
答:
不可轻视。譬如楼板厚度10--12mm,楼板主筋
保护层
超标,达到50--60mm,那么主筋就到了板厚中间,承载力将大大降低。如还承受设计荷载,该楼板将开裂或断裂。后果将很严重。因此必须加固处理。因此遇到这种情况,要先落实超标情况,取得数据,进行验算,根据验算结果决定是否处理,
如何处理
。
墙混凝土钢筋
保护层
厚度
过
大
如何处理
?
答:
如果你是说主体验收前自检
保护层过厚
的话那就没法
处理
,一处理表面就会留下难看的修补痕迹,并且垂直度,平整度是做不出来的! 只有再继续找合适的了,都是抽检,标记合适的地方就行了!
保护层厚
了
怎么
加固
答:
凯利恒公司小编为您解答,
保护层厚
了,受力就会大打折扣,不知道你说的是什么结构部位,最好是采用粘钢加固,
保护层
厚度
过
大
如何处理
答:
混凝土
保护层
厚度大,构件的受力钢筋粘结锚固性能、耐久性和防火性能越好。但是,过大的保护层厚度会使构件受力后产生的裂缝宽度过大,就会影响其使用性能(如破坏构件表面的装修层、过大的裂缝宽度会使人恐慌不安),而且由于设计中是不考虑混凝土的抗拉作用的,过大的保护层厚度还必然会造成经济上的浪费...
保护层
偏
厚如何处理
?
答:
如
保护层
偏
厚
会导致构建有效截面变小,经验算不能满足设计要求时,须作加固
处理
。
阳台负弯矩筋
保护层
超
厚如何处理
答:
凿掉超出的厚度,再用水泥砂浆粉刷找平
楼板
保护层太厚
承载力不够什么办
答:
到底是楼板超
厚
还是
保护层
超厚?如果楼板超厚3cm,保护层超厚未超过3cm,那什么问题也没有。如果保护层超厚而楼板总厚度没啥变化,那么面筋承载力确实可能不够,具体差多少要验算才知道。你给的这些数据还是不足,还需要楼板的形状和支承情况……设计院意见说面筋承载力不够,他们应该给出