阳台负弯矩筋保护层超厚如何处理
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-09-08
凿掉超出的厚度,再用水泥砂浆粉刷找平
第2个回答 2010-09-09
挑板阳台?一般如2楼所说。
第3个回答 2010-09-08
阳台一般都是比结构面低,不知道保护层怎么超厚。
一般板标高差超过三公分负弯筋要断开的,应该不会出现保护层超厚吧!
反正我是没有遇到过类似情况
可否把实例说下?共同学习
相似回答
板
钢筋保护层
过
厚怎样处理
?
答:
你这句话说的有点歧异,一,
如果是没浇注砼之前,太厚的话可以把钢筋抬高点或者保护垫快厚度小点
,二、如果是实体检测保护层厚度大的话可以从新检测的,再不合格的话让设计单位出联系单就是了,
楼板
钢筋保护层
过
厚
设计是15mm/实测为48左右/
怎么
出整改方案
答:
一是加大了板的自重(假如仅仅是保护层厚了
,而板的有效截面未受损失),这可以请设计人员验算一下,所加重量对结构承载能力的影响,有无整改可能。二是改变了截面的受力状态,这也要请设计人员来处理。再有,如果造成有效截面的损失,问题就更大了,施工中就有可能发生安全事故的,这恐怕要重做了。
如何
做好楼板
保护层
的控制?
答:
3.在完成底筋绑扎后在阳台板、空调板等悬挑板及平台板负弯矩钢筋下设置钢筋马凳支撑
,马凳采HRB400Φ8mm钢筋制作、设置间距不大于800mm。平台板上部为通长钢筋网片的,在板面面层钢筋绑扎时设置塑料马凳,间距控制在600mm~800mm,梅花型布置。4. 遇超厚板、大规格直径钢筋,需通过计算以增加保护层垫块...
负筋
的施工
答:
先进的方法还有采用聚乙烯等高分子材料制作的钢筋定位夹具、模板定位夹具及聚乙烯与砂浆的组合夹具等
。以上这些方法,基本是基于支撑的原理,将钢筋进行支垫,进行保护层厚度控制,对控制混凝土钢筋保护层厚度起到了很好的作用。但对于一般工业与民用建筑的现浇混凝土板类构件负弯矩钢筋,尤其悬挑构件的板面负弯矩钢筋,由于多...
板
负弯矩筋
不足
如何
加固
答:
负弯矩
不足加固方法:1、减少荷载2、缩短跨度、3、增加梁高、4、加固梁。看来第四种方法,把梁进行加固。采用钢结构进行加腋,减少支座负弯矩和跨中弯矩,然后在进行装修梁。首先看负筋差多少,差的不多的话,可以在梁的支座顶面贴碳纤维,贴钢板都行,差的多的话加大梁的高度,如果被加固的是主梁,根本...
施工方法有效控制建筑
钢筋保护层
厚度?
答:
一、现状分析 为了更好的了解影响楼板
钢筋保护层
厚度的因素,也为了能提出有效控制方法,我们做了如下研究:二、原因分析 其中主要原因如下:1、管理人员责任不明 检查频率较低、导致不能及时改进不良点。2、板面中
负弯矩筋
纵横重叠 负弯矩筋多层重叠导致钢筋骨架高度增大。3、成品保护意识不强 本工种施工...
阳台
板
筋负
5公分板筋走梁下可以吗?
答:
可以。阳台板
筋负
5公分板筋可以走梁下,因为一般相邻板差不超5公分,设计时是不考虑相邻板钢筋断开,按施工方便很少有从梁底穿过。不过从梁顶穿过,会造成阳台板
保护层
不足,如果从梁面筋底部闯过,则会造成阳台相邻板有效板厚大幅减小约10%。板筋下筋放在圈梁下筋的上面,板筋的
负弯矩筋
放在圈梁上筋...
钢筋保护层
的作用及控制要点?
答:
通常除基础外梁的保护层厚度一般为2.5cm.在工程实际中,由于钢筋保护层厚度未按规范要求所导致的质量问题不胜枚举。比较突出的如商品住宅楼工程建设中,楼板
负弯矩钢筋保护层
偏大及现浇框架结构中主次梁交界处主梁的上部负弯矩钢筋保护层偏大的问题。以住宅楼为例,如今的住宅面积越来越大,尤其是客厅...
从结构实体检验看
钢筋保护层
厚度控制工作中的现存问题?
答:
其它如井字梁节点处,梁底纵横向交叉钢筋的保护层厚度:一端带有挑梁的框架节点处,挑梁
负弯矩钢筋
的保护层厚度等等位置,受钢筋实际摆位限制,均非简单的“C20、正常使用情况下、25mm”就可以覆盖说明的,
钢筋保护层
厚度的定位、控制—亡都存在不明确性。②钢筋保护层厚度仅提出最小厚度控制要求。使非专业技术人员,产生...