99问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋保护层超厚怎么处理
保护层厚度
过大
如何处理
答:
在表面进行剔毛2公分,加入4 mm的冷拔丝间距200mm网片,1:1水泥细砂浆抹面
!保护层指的是混凝土上面那层小部分垫层。混凝土保护层是指混凝土构件中,起到保护钢筋避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土。混凝土保护层定义:指混凝土构件中,起到保护钢筋避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土,从混凝土表面到最外层...
混凝土楼板
钢筋保护层
偏
厚怎么办
?
答:
3、
打掉重新浇筑
墙混凝土
钢筋保护层厚度
过大
如何处理
?
答:
如果你是说主体验收前自检
保护层
过
厚
的话那就没法
处理
,一处理表面就会留下难看的修补痕迹,并且垂直度,平整度是做不出来的! 只有再继续找合适的了,都是抽检,标记合适的地方就行了!
钢筋保护层超厚如何处理
答:
要分两种情况处理:第一种:
截面没变
,只是钢筋保护层超厚,
那么应该将钢筋保护层厚度检测报告提交设计院,进行截面验算,出具加固或补强方案
。第二种:截面变大,混凝土截面的有效高度变化不大,那只需要在抹灰时,在混凝土表面挂钢丝网抹灰,防止混凝土表面因保护层厚度偏大混凝土开裂。
如果结构楼板
钢筋保护层超厚如何处理
答:
关于结构楼板
钢筋保护层超厚
问题,应具体问题具体分析,因为楼板是承重构件,不可轻视。譬如楼板厚度10--12mm,楼板主筋保护层超标,达到50--60mm,那么主筋就到了板厚中间,承载力将大大降低。如还承受设计荷载,该楼板将开裂或断裂。后果将很严重。因此必须加固
处理
。因此遇到这种情况,要先落实超标情况...
框架结构中,框架梁柱的
钢筋保护层
如超大时,应该
如何处理
?
答:
得看超过的
厚度
有多大,如果较小,那么重新对其进行验算,如果符合承载要求,那么就不需改动。如果超过的厚度有过大,而且柱的偏心距较大,且梁的承载力得不到保证,那么就只有砸掉重新做
钢筋保护层超厚如何处理
?
答:
粘贴碳纤维布
现浇楼板超厚3厘米,面筋
保护层超厚
,设计院意见为面筋承载力不够,
如何
解...
答:
若是因为楼板超厚3厘米,而导致面筋
保护层超厚
的话,就是面筋的位置没错,只是有可能板面混凝土裂纹的问题,不存在承载力不够的事,因为板截面的有效高度没改变。
筏板混凝土浇筑后在施工缝位置
钢筋保护层厚度
过大采取什么补救措施...
答:
是施工缝吗?板混凝土浇筑后在施工缝位置
钢筋保护层厚度
过大,只要将保护层过大的部分凿除,就可以。
钢筋保护层厚度
超标验收不合格
如何
书面
处理
答:
板
厚
了就说明截面有问题啊!,不管你怎么出报告,只要是真报告,你的施工结果都是不符合设计规定。如此情况,是要让设计在你现有的施工结果上,板、梁、柱配筋在原设计荷载上是否符合承载力要求。如果可以,你出个工作联系单,说明情况,让设计认可就可以了。