保护层厚度过大如何处理

住宅楼板保护层厚度过大如何处理
? 检测报告已出,要求给出解决办法

  对于保护层的大小,主要是考虑结构构件计算高度的问题,保护层过大会影响结构的计算强度;保护层大了结构的安全度会降低,是有隐患和危险的。
  在表面进行剔毛2公分,加入4 mm的冷拔丝间距200mm网片,1:1水泥细砂浆抹面!
  保护层指的是混凝土上面那层小部分垫层。混凝土保护层是指混凝土构件中,起到保护钢筋避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土。
  混凝土保护层定义:指混凝土构件中,起到保护钢筋避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土,从混凝土表面到最外层钢筋公称直径外边缘之间的最小距离:对后张法预应力筋,为套管或孔道外边缘到混凝土表面的距离。保护层最小厚度的规定是为了使混凝土结构构件满足的耐久性要求和对受力钢筋有效锚固的要求。
  根据2010年新的《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)保护层厚度不再是纵向钢筋(非箍筋)外缘至混凝土表面的最小距离,而是“以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘计算混凝土的保护层厚度”。
  保护层最小厚度的规定是为了使混凝土结构构件满足的耐久性要求和对受力钢筋有效锚固的要求。
  混凝土保护层厚度大,构件的受力钢筋粘结锚固性能、耐久性和防火性能越好。但是,过大的保护层厚度会使构件受力后产生的裂缝宽度过大,就会影响其使用性能(如破坏构件表面的装修层、过大的裂缝宽度会使人恐慌不安),而且由于设计中是不考虑混凝土的抗拉作用的,过大的保护层厚度还必然会造成经济上的浪费。因此,2010年《混凝土结构设计规范》8.2.1条,规定纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径d,且应符合下表的规定。一般设计中是采用最小值的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-12
保护层过厚肯定是浇筑板面混凝土时板面钢筋经踩踏下陷了或者是钢筋安装的时候就没有采取马凳支撑面筋。
根据实际报告保护层厚度请设计验算了,如不影响结构安全及使用,可以出具设计意见形成工程联系单。如果不能满足结构安全和使用那就得提出技术处理方案进行加固处理了。如果加固处理后还不能满足结构安全和使用的话,那是严禁验收了,得返工砸掉重新浇筑了。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2010-05-12
呵呵 工地板筋的保护层厚度过厚是常见问题,更常见的是两层筋被踩成一层,如果真都按这些规矩来办的话,那要死人啊! 经验来说,问题不,不管它! 你不会是混凝土浇厚了吧 那就凿撒 这些事情别去烦人家设计院! 别自己给自己找事做啊
第3个回答  2010-05-12
请设计院按实际保护层验算,如满足结构安全要求,出具验算式,由监理,甲方签字则可,如不行,则由设计出加固补强方案,
第4个回答  2010-05-12
凿去过厚的混凝土即可。
相似回答