99问答网
所有问题
abb变频器故障 f0016
ABB变频器用于水泵控制,经常出现死机现象,故障显示F0016,
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-28
过电流 一般是电机参数的设置问题 或者是管道水泵等有了问题 当然也可能是模块老化了,你测一下工频电流是否超电流如超了可关下水泵出口阀,看一下参数0104变频电流是多大。 建议你将变频器初始化后重新设置参数。重新设置时把加速时间也延长点。当然有时候故障显示的代码并不一定就是完全符合你的想法,有时候水泵堵了,也很有可能会出现F0016的。确保设备无故障,再检查其他的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WzOO7XBWO.html
其他回答
第1个回答 2010-02-24
不知道你什么机型?ACS800还是ACS510/550或是别的,印象中多数是接地故障
第2个回答 2010-02-23
查一下说明书,看看是什么报警。
第3个回答 2010-02-23
找他们的技术人员,打电话咨询啊,不是同一个品牌的,很难帮得上忙,因不参数是不是一样的。
第4个回答 2010-02-23
查看一下手册看F0016代表什么意思,再找原因。
相似回答
abb变频器
acs510间歇性报
接地故障F0016
,有时间一天几次 有时间半个月...
答:
故障代码:F0016
故障名称:接地故障 故障原因:(1)保证电机电缆的长度没有超过允许的最大长度
。(2)如果输入电源是三角形连接,而且输入功率电缆的电容很大,则可能导致传动停止情况下的接地故障误报。如果想要禁止传动停止时的故障检测功能,使用参数3023 WIRING FAULT (接线故障)。要禁止所有的接地故...
二次供水
变频器abb
每天晚自动停故码为
f0016
是什么原因
答:
可能在电机或电机电缆处检测到的接地故障
。传动运行或停止的时候都监控 接地故障。传动停止时接地故障检测的灵敏度更高,并且能够报告发生故障 的位置。纠正措施:• 检查/ 排除进线接地故障。•
保证电机电缆的长度没有超过允许的最大长度
。• 如果输入电源是三角形连接,而且输入功率电...
ABB变频器F0016
是什么
故障
代码?
答:
ABB变频器F0016故障代码表示输出开路故障
,具体原因包括:1. 输出线路开路 - 电机输出线路上可能存在电缆故障、接触不良等问题,导致电机输出开路。2. 控制信号丢失 - 变频器控制信号传输丢失或控制单元损坏,导致变频器输出开路。3. 输出端子接触不良或者松动 - 变频器输出端子接触不良或松动,可能会导致...
变频器故障F0016
是什么意思?
答:
ABB变频器F0016为
接地故障
。1、首先检查加速时间参数是否过短,扭矩提升参数是否过大,然后检查负载是否过大。如果没有这种现象,则可以断开输出侧的电流互感器和直流侧的霍尔电流检测点,进行复位操作,看是否有过电流。2、然后,当电机以大惯性驱动负载时,当变频器频率下降时,电机的实际转速可能大于同步...
ABB变频器
报
F0016
把出线拆掉就不报
故障
是什么原因?
答:
F0016为
接地故障
。1、先检查加速时间参数是否过短,扭矩提升参数是否过大,然后检查负载是否过大。如无此现象,可断开输出侧电流互感器和直流侧霍尔电流检测点进行复位操作,查看是否有过电流。向左转|向右转 2、当电机以大惯性驱动负载时,当变频器频率降低时,电机的实际转速可能大于同步转速。需要注意的...
二次供水
变频器abb
每天晚自动停故码为
f0016
是什么原因白天用水时正常...
答:
如果是ABBACS510的话报F0016一般是
接地故障
但是看你说明应该也不像是接地故障(有的时候会因为各种原因导致报接地故障),个人觉得可能是因为现场在白天和晚上的气候与温差或者湿度方面的差别,可能导致变频器故障。具体要你自己多多排查。不过有一次我也遇到F0016,然后我进入参数设置PRO,试试把3023设为0...
变频器故障F0016
如何处理?
答:
F0016为
接地故障
。1、先检查加速时间参数是否过短,扭矩提升参数是否过大,然后检查负载是否过大。如无此现象,可断开输出侧电流互感器和直流侧霍尔电流检测点进行复位操作,查看是否有过电流。2、当电机以大惯性驱动负载时,当变频器频率降低时,电机的实际转速可能大于同步转速。需要注意的是,此时电机...
...
ABB变频器
ACS510,运行其中一台水泵就
故障F0016
,可是电机接地没问题...
答:
F0016:
接地故障
。f0016故障:电机或者电机电缆接地(对电机、电缆进行绝缘检查),如果是新安装的 查看变频器与电机功率的匹配(功率不匹配也会报接地故障的)。
ABB变频器F0016
是什么
故障
代码
答:
接地
故障
!是上电就报还是运行才报,上带你报的话,一般是功率板坏(偶尔模块坏)要是运行报估计模块挂了~
大家正在搜
abb变频器f0016是什么故障
abb变频器f0021故障
abb变频器f0009故障
abb变频器f0004故障
abb变频器故障代码p0f00
abb变频器故障代码f0009
abb变频器故障代码f1005
abb变频器故障代码f0071
abb变频器故障代码f1009
相关问题
ABB acs510变频器报故障 F0016 是什么意思?
ABB变频器F0016是什么故障代码
abb变频器ACS510显示f0016故障代表什么意思
abb变频器故障代码f0016 ,正在运作时报警,是什么原因...
ABB变频器报F0016把出线拆掉就不报故障是什么原因?
ABB变频器频繁f0016故障,接地没问题
abb变频器acs510间歇性报接地故障F0016,有时间一...
ABB变频器出现F0016故障一启动会出现A5011怎么处理