恒压供水系统,ABB变频器ACS510,运行其中一台水泵就故障F0016,可是电机接地没问题,详见问题补充。

我管理的一个大学宿舍恒压供水水泵房,使用ABB ACS510变频器,属于一带三,之前运行2号泵,偶尔会有F0016的故障,现在是只要一变频运行到2号水泵,就马上出现该故障。
经过检查结果如下:
1. 二、三号电机原先都没有接地,可是3号机正常,将2号机接地线接好,问题依然存在。
2.将二三号接线端对调,运行二号电机时候,问题依然存在,个人判断可以排除变频器故障。
3.手动工频运行2号机正常。电机功率11KW 三相

请问哪位大神知道这个问题出在哪里?

F0016:接地故障。

f0016故障:电机或者电机电缆接地(对电机、电缆进行绝缘检查),
如果是新安装的 查看变频器与电机功率的匹配(功率不匹配也会报接地故障的)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答