99问答网
所有问题
当前搜索:
abb变频器f0016是什么故障
ABB变频器F0016是什么故障
?
答:
ABB变频器F0016是接地故障
。1、首先第一步就是检查加速时间参数是否太短,力矩提升参数是否太大,接着就是进行检查负载是否太重。如果没有这些现象,然后就可以断开输出侧的电流互感器和直流侧的霍尔电流检测点,复位后运行,看是否出现过流现象。2、然后就是电机驱动惯性较大的负载时,当变频器频率下降...
ABB变频器F0016是什么故障
代码?
答:
ABB变频器F0016故障代码表示输出开路故障
,具体原因包括:1. 输出线路开路 - 电机输出线路上可能存在电缆故障、接触不良等问题,导致电机输出开路。2.
控制信号丢失
- 变频器控制信号传输丢失或控制单元损坏,导致变频器输出开路。3.
输出端子接触不良或者松动
- 变频器输出端子接触不良或松动,可能会导致输...
...
ABB变频器
ACS510,运行其中一台水泵就
故障F0016
,可是
电机接地没问题
...
答:
F0016:接地故障
。f0016故障:
电机或者电机电缆接地
(对电机、电缆进行绝缘检查),如果是新安装的 查看变频器与电机功率的匹配(功率不匹配也会报接地故障的)。
ABB变频器故障
代码
F0016是什么
意思
答:
ABB变频器故障代码F0016是表示接地故障
。可以有以下几方面解决:1、检查加速时间参数是否设置的太短,力矩提升参数是否太大,然后检查一下负载是否太重。如果这些现象都没有,断开输出侧的电流互感器和直流侧的霍尔电流检测点,然后复位,重新启动运行,查看会不会有过流现象。2、引起这个故障的原因还有就是...
abb变频器
acs510间歇性报
接地故障F0016
,有时间一天几次 有时间半个月...
答:
故障代码:F0016
故障名称:接地故障
故障原因:(1)保证电机电缆的长度没有超过允许的最大长度。(2)如果输入电源是三角形连接,而且输入功率电缆的电容很大,则可能导致传动停止情况下的接地故障误报。如果想要禁止传动停止时的故障检测功能,使用参数3023 WIRING FAULT (接线故障)。要禁止所有的接地...
ABB变频器F0016是什么故障
代码
答:
接地故障
!是上电就报还是运行才报,上带你报的话,一般是功率板坏(偶尔模块坏)要是运行报估计模块挂了~
二次供水
变频器abb
每天晚自动停故码为
f0016是什么
原因
答:
可能在电机或电机电缆处检测到的
接地故障
。传动运行或停止的时候都监控 接地故障。传动停止时接地故障检测的灵敏度更高,并且能够报告发生故障 的位置。纠正措施:• 检查/ 排除进线接地故障。• 保证电机电缆的长度没有超过允许的最大长度。• 如果输入电源是三角形连接,而且输入功率...
abb变频器故障
代码
f0016
,正在运作时报警,
是什么
原因引起的?
答:
是温度
故障
,故障原因 1、故障原因为电源插头没插好。解决方法:检查并插好电源插头。2、传感器损坏,阻值不对。解决方法:更换传感器。3、保险丝烧毁。解决方法:维修更换保险丝。
二次供水
变频器abb
每天晚自动停故码为
f0016是什么
原因白天用水时正常...
答:
如果是ABBACS510的话报F0016一般是
接地故障
但是看你说明应该也不像是接地故障(有的时候会因为各种原因导致报接地故障),个人觉得可能是因为现场在白天和晚上的气候与温差或者湿度方面的差别,可能导致变频器故障。具体要你自己多多排查。不过有一次我也遇到F0016,然后我进入参数设置PRO,试试把3023设为0...
变频器故障F0016是什么
意思?
答:
ABB变频器F0016为
接地故障
。1、首先检查加速时间参数是否过短,扭矩提升参数是否过大,然后检查负载是否过大。如果没有这种现象,则可以断开输出侧的电流互感器和直流侧的霍尔电流检测点,进行复位操作,看是否有过电流。2、然后,当电机以大惯性驱动负载时,当变频器频率下降时,电机的实际转速可能大于同步...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
abb变频器f0016故障怎么排除
ABB变频器故障F0016怎么复位
abb变频器报警f0016怎么解决
abb变频器0016故障代码
abb变频器报警F0016
ABB510接地故障16啥原因
ABB510故障F0016
acs510变频器f0016怎么处理
acs510运行报f0016