99问答网
所有问题
当前搜索:
电缆桥架安装施工要求及规范
电缆桥架安装
有哪些
规范
?
答:
安装规范:(1)电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100
。(2)电缆桥架
与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m
。(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,...
电缆桥架安装
有什么
规范
?
答:
二、质量要求(一)
、主控项目1.金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
(1) 金属电缆桥架及其支架全长不应少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;(2) 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4㎜²。(3) 镀锌...
电缆桥架安装要求及规范
指导?
答:
(7)电缆桥架宜高出地面2.2米以上
,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。(8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。(9)在吊顶内设置时,槽盖开...
求助,请教电力
电缆
用
桥架
敷设时候的详细
规范
!!
答:
电缆桥架安装
和桥架内电缆敷设规定 依据:《建筑电气工程
施工
质量验收
规范
》(GB50303-2002 )主控规定项目 1 、金 属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE )或接零(PEN )可靠,且必须符合下列规定:a 、金 属电缆桥架间及其支架全长应不小于 2 处与接地(PE )或接零 (PEN ...
电缆桥架安装及
桥架内电缆敷设有哪些
要求
?
答:
(1)电缆桥架由室外进入建筑物内时,
桥架向外的坡度不得小于1/100
。(2)电缆桥架
与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m
。(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘 制...
电缆桥架安装规范
标准有什么?
答:
以钢制
电缆桥架
工程设计
规范
CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。电缆桥架宽度 ~允许最小板厚 电缆桥架宽度<100~ 1 100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2 150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5 400≤电缆桥架宽度<800~ 2
桥架安装要求
有哪些?
答:
支、吊架和
桥架安装
必须考虑
电缆
敷设弯曲半径满足
规范
最小弯曲半径。(2)门型角钢支架的安装:梯型桥架沿墙垂直敷设,可使用门型角钢支架,支架的固定应尽可能配合土建
施工
预埋。也可在土建施工中预埋开角螺栓,用开角螺栓固定支架,也可以采用膨胀螺栓固定。(3)梯型角钢支架的安装:桥架沿墙、柱水平安装时...
电缆桥架安装
有哪些
规范
?
答:
电缆桥架安装要求及规范
指导1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。(1)确定方向: 根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,
以及电缆
路由的疏密来确定电缆桥架的...
电缆桥架施工安装规范
与
要求
答:
(一) 作业条件 1、 土建墙体结构已弹出
施工
水平线,墙面抹灰及面层已完工。2、
电缆桥架及
穿楼板的预留洞已处理好,安装防火隔板的埋件已整理好。3、
安装电缆桥架
所需要的支架等附件已加工好。4、 竖井内电气预埋管路已整理好。(二) 材料
要求
1、 电气竖井内所用的电缆桥架,规格型号要符合设计要求,...
电缆桥架安装
有哪些标准?
答:
1 一般规定 1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。1.2
电缆桥架安装
和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件
施工
。1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
桥架安装规范新标准GB
电缆桥架布线规范
电缆及电缆桥架安装敷设规范
室外电缆桥架安装规范
屋面桥架安装标准规范
地库桥架安装规范
电缆桥架吊架安装规范标准
10kv桥架有什么要求
不同规格电缆桥架支架间距