电缆桥架安装有哪些标准?

如题所述

1 一般规定

1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。

1.2 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。

1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。

1.4 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

1.金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

2.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

1.6 电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。

上述为桥架安装的标准。但愿我的回答能够帮到你,望采纳。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-26
1. 槽式电缆桥架由室内进去室内的时候,电缆桥架的向外坡度不得小于1%。

2. 电缆桥架和用电设备交叉的时候,它们的最小距离不得小于1mm。

3. 两组电缆桥架安装在水平同一高度的时候,它们的最小距离不得小于1m。

4.在平面图上画出电缆桥架的走向趋势,还要标注好电缆桥架的起始点、终端点、拐弯点、分节点与升降点的坐标,还要标注好尺寸、标高以及电缆桥架的铺设轴测图,这样可以更好的将材料计算的更加准确。直线段:标明全长、电缆桥架的层数、标高、规格以及型号。拐外电和分节点:标明怪我所需要的接板规格以及型号。升降点:标明标高的变化,还可以用局部放大图或者截面剖图。

5. 电缆桥架的支撑点,比如托臂、立柱或者是构建的家具、安装方式、规格型号、标高都可统一在图纸上列表注明,也可以分段标明出截面剖面图或者局部放大图。

6. 一般情况来说,大批的电缆线路引下可以用垂直弯接板和垂直引上架,个别的电缆引下可以用导板或者引管,标明引下的方式就行。

7. 电缆桥架应用要高出地面2m以上,电缆桥架的上盖部分距离建筑物顶部的距离不要小于0.4m,电缆桥架的宽度不要小于0.1m,内部铺设的电缆横截面不要超过电缆桥架的55%左右。

8. 电缆桥梁里面的电缆线路垂直铺设的时候,在电缆的上部距离1.6m的地方应该要固定电缆桥架的抗震支架,水平铺设的时候电缆的首尾以及拐弯点距离3-6m的地方进行固定。

9. 在吊顶里面安装时,槽盖打开面应该要留有90cm的垂直净空,

10. 铺设在电缆桥架内部的电缆需要捆绑结实,内部的电缆要捋顺铺平,尽量不要弯曲交叉。电缆不要满出电缆桥架,在电缆进出电缆桥架的位置应该要捆绑固定住。

11. 电缆桥架水平铺设的时候,支撑距离应保持在1-2.5m左右,垂直铺设的时候在建筑物上的固定距离不要小于2.5m左右。
第2个回答  2019-06-08
电缆桥架宽度<100~ 1 100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2 150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5 400≤电缆桥架宽度<800~ 2 800<电缆桥架宽度~ 2.5 (指定品牌)槽式电缆桥架 厂家直销 批 专业从事电缆桥架设计与制造,品质保证,价格低廉!产品自重轻,强度高本回答被网友采纳
第3个回答  2021-01-11

桥架安装标准是什么

1 一般规定

第4个回答  2019-06-10
电缆桥架的施工、安装要点:
1)电缆桥架及线槽敷设走向应短捷,并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设。
2)根据电缆桥架及线槽敷设走向,向土建专业、结构专业提出预留墙洞、楼板洞及吊架安装时,所需预埋钢板位置及荷载。并且应与工艺专业、水暖专业及动力专业相协调。
3)地面内暗装金属线槽布线,在设计时应与土建专业密切配合,以便根据不同的结构型式和建筑布局,合理确定线路路径和设备选型。
4)不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内:
(1)1kV 以上和1kV 及以下的电缆;
(2)同一路径向一级负荷供电的双回路电缆;
(3)应急照明和其他照明的电缆;
(4)电力、控制和电信电缆。若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架时,中间应增加隔板隔离。
5)在工程条件下安装或检修不需考虑附加集中荷载时,电缆梯架、托盘的工作均布荷载按电缆自重均匀分布计算。
6)工程设计中对桥架安装的要求是电缆桥架不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,电缆桥架的位置应符合下列规定,或采取相应防护措施。
(1)电缆桥架应在具有腐蚀性液体管道上方。
(2)电缆桥架应在热力管道下方。
(3)易燃易爆气体比空气重时,电缆桥架应在管道上方。
(4)易燃易爆气体比空气轻时,电缆桥架应在管道下方。
7)电缆桥架与管道之间最小距离见相关标准。
8)综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器等电气设备之间应保持必要的间距。综合布线电缆与电力电缆的间距应符合GB/T 50311-2000规范11.0.2 条的规定。
9)墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其它管线的间距应符合GB/T 50311-2000 规范11.0.2 条的规定。
10)电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3.0m。垂直敷设时,其固定间距不宜大于2m。
相似回答