浅谈十二条
缆桥架布线规则
?
答:
一、在室内采用
电缆桥架布线
时,其电缆不应有黄麻或其他易延燃材料外护层。二、电缆桥架水平安装时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。三、在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时,应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施,并宜选用塑料...
电缆桥架
在
布线
时需要注意哪些事项?
答:
一、敷设距离
电缆桥架
在
布线
时应注意在桥架内的电缆在垂直敷设时,应敷设在其上端每隔1.50~2m处;水平敷设时,电缆的首、尾两端、转弯及每隔5~10m处。几组电缆桥架在同一高度平行设备时,各相邻电缆桥架间应思索保护、检修间隔。(3)电缆桥架(托盘)水平设备时的距地高度一般不宜低于2.50m,垂直设备...
电缆桥架
在进行安装的时候
布线
要求有哪些呢?
答:
在特别潮湿或者是有腐蚀场所使用
电缆桥架布线
,需要根据腐蚀介质的不同,使用相对应的防护措施,应该选择使用塑料护套电缆。它在水平安装的时候,距地高度一般是不必2.5m低的,垂直安装的时候,距离地面高度1.8m以下的部分要加金属盖板保护。在一些场所除外(电气专用房间比方说电气竖井、配电室、技术层等等...
室内采用
电缆桥架布线
时,电缆桥架水平敷设时的距地高度一般不宜低于...
答:
【答案】:C 根据《民用建筑电气设计
规范
》(JGJ 16—2008)第8.10.3条规定,
电缆桥架
水平敷设时的距地高度不宜低于2.5m;垂直敷设时距地高度不宜低于1.8m。除敷设在电气专用房间内外,当不能满足要求时,应加金属盖板保护。
强电线槽弱电的
布线规范
答:
1、远离高压或高温气体的管道和设备。远离腐蚀性气体管道;2、在工艺管廊架上,应尽可能把桥架安装在工艺管道侧面,便于敷设电缆和检修设备;3、桥架与墙、顶的净距,应根据桥架内电缆的大小和多少而定,应保证有操作空间。吊顶内不小于150毫米;4水平相邻桥架净距不小于50毫米。几组
电缆桥架
在同一高度...
电缆桥架
敷设的方法及施工时应注意的事项
答:
(8)
电缆桥架
内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。(9)在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80 (毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过 50%。(10)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内...
电缆桥架
如何布置
答:
对耐腐蚀性能要求较高或要求洁净的场所,宜选用铝合金
电缆桥架
1.4 电缆桥架在有防火要求是区段内,可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,其整体耐火性能应满足国家有关
规范
或标准要求。
桥架
怎么
布线
答:
3. 施工环境当中需要防火要求时,可以选择相应的防火
电缆桥架
,防火电缆桥架的整体防火性能要求需要符合国家有光
规范
或标准的要求。4. 选择电缆桥架的负载等级时,桥架的平均工作负载不应大于所选电缆桥架的额定平均工作负载。电缆桥架支吊架实际跨度不等于2m时,平均工作荷载应满足要求。5. 当接地干线沿桥梁...
综合
布线
强弱电
桥架
间隔距离是哪个
规范
中写到的?
答:
《综合
布线
系统工程验收
规范
》GB 50312--2007。
电缆桥架
及线槽的安装应符合下列要求:1、桥架及线槽的安装位置应符合施工图要求,左右偏差不应超过50mm。2、桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm。3、垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过3mm。4、线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺...
桥架
安装
规范
答:
综合
布线电缆
与电力电缆的间距应符合GB/T 50311-2000
规范
11.0.2 条的规定。9)墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其它管线的间距应符合GB/T 50311-2000 规范11.0.2条的规定。10)
电缆桥架
水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3.0m。垂直敷设时,其固定间距不宜大于...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
桥架布线规范GB15979
插座电线在桥架里布线规范
楼宇桥架布线规范
电气工程安装施工及技术规范
电缆桥架施工及验收规范
电力电缆在桥架敷设的要求
规范电缆桥架内电缆单层敷设
桥架安装规范新标准GB
强电桥架安装施工规范