母线
桥架安装规范
答:
各负荷等级
电缆
分槽敷设,
电线
敷设在线槽内时应与电缆分槽敷设。1、工艺流程 桥架检查→桥架定位→支吊架制作安装→
桥架安装
→桥架接地 2、主要
施工
方法 (1)桥架的检查 桥架的型号、规格满足设计要求,板材厚度满足
规范要求
。(2)桥架的定位 桥架定位应符合以下要求:设计图规定的位置和标高要与工程实际...
电缆桥架
国家标准有哪些?
答:
具体来说:
电缆桥架
宽度 ~允许最小板厚 电缆桥架宽度<100~ 1 100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2 150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5 400≤电缆桥架宽度<800~ 2 800<电缆桥架宽度~ 2.5电缆沟盖板、电缆桥架、电缆支架、电表箱、挤拉型材等。电缆桥架允许最小板厚:当桥架宽度B<100mm时 :板厚
要求
:...
电缆桥架
盖板
安装
固定扎带有没有
规范要求
答:
电缆桥架
与盖板的连接有以下基本
要求
1、
安装
牢固可靠。2、装配、拆卸方便。3、安装附件保证桥架内腔光滑,无尖锐点如冒出的螺钉尖端,以免划伤电缆表面。4、能抵抗部分外力作用,如室外风力、不确定的外力冲击等。 目前市场上常用的电缆桥架盖板的固定方式有如下所述的卡槽式固定和抱箍式固定 卡槽式固定...
电缆桥架
抗震支吊架设计
规范
答:
1.1 为满足工程设计中对电缆桥架的
安装要求
,特编制此暂行规定。待国家
规范
有
电缆桥架安装
的具体要求后,即以国家规定为准。1.2 电缆桥架供工矿企业和民用建筑敷设电力电缆、控制电缆、通讯电缆及自控管缆等之用。二、 电缆桥架的安装 2.1 电缆桥架的总平面布置应作到距离最短,经济合理,安全...
电缆桥架安装施工
方案范文3篇
答:
首先,对每个进入本项目
施工
的人员要进行技术考核,电工焊工必须持有“特殊工种上岗证”,同时,在施工中进行考察,对不合格的施工人员坚决清除,以保证本次
电缆桥架安装
工程的人员素质。 4、技术
要求
: (1)桥架焊缝表面均匀,不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、锌瘤等缺陷,喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡。 (2)...
桥架
与桥架之间的
安装
间距有吗?
答:
1、强弱电
桥架安装
间距 强电
电缆桥架
和弱电电缆桥架,桥架所用材质是一样的,它们的区别如下:用途:1、强电桥架内安放强电线缆。2、弱电桥架内安放弱电线缆。
规范
:1、强弱电线缆不能安放在同一桥架内。2、强弱电桥度架
安装要求
一样。强电和弱电桥架一般设计都是分开。因为强度供回电时,强电电流会在...
桥架
跨接地线
规范要求
答:
法律分析:1、金属
电缆桥架
及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。法律依据:《...
桥架
内
电线
是否需要铺设导管
答:
不需要。穿出桥架时需要根据电缆尺寸穿稍大规格的钢管或者挠性管。由于环境温度变化,钢质
电缆桥架
会出现热胀冷缩的现象。室外桥架受温度影响较大例如环境最高温度为40℃,最低温度为-20℃,则电缆桥架的最大收缩量按下式求得:Δt=11.2 ×10-6×60deg(度)×1000mm 镀锌电缆桥架直接板每个固定螺栓...
桥架
每隔30米要接地吗?
答:
镀锌扁钢及利用沿桥架构成电气通路的金属构件,如
安装托架
用的金属构件作为接地干线时,
电缆桥架
接地时应符合下列规定:1、电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线相连;2、全长大于30m时,应每隔20m~30m增加与接地干线的连接点;3、电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接。
钢制
电缆桥架
所采用的标准是哪些?
答:
钢制
电缆桥架
技术
规范
一 总则 1.1 本规范提出的是最低限度的技术
要求
,并未对一切技术细节作出规定,其余未尽事宜请参照CECS 31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》相关条文执行,供方应保证提供符合本规范和有关最新工业标准的优质产品。 1.2 本规范所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,应...