求教,10KV高压进线侧断路器的额定电流和脱扣电流分别是根据什么来选定的?

如题所述

配电变压器低压侧进线断路器的选择与整定

2.1 变压器低压侧进线断路器长延时过电流脱扣器的整定倍数
在个别的设计中,进线断路器长延时过电流脱扣器整定值为Ir=1.1In,这是错误的,正确的应为Ir=1.0In。其中In为脱扣器额定电流,A。
因为变压器低压侧进线断路器一般采用框架断路器,通常选用的有ABB、施耐德、西门子、穆勒或国产的常熟断路器厂等的产品,其脱扣器均为四段保护的电子脱扣器;
其中长延时过电流脱扣器的整定值为,Ir=(0.4~1.0)In。各个产品的整定电流级差是不相同的。
如施耐德的Mic 2.0 A/5.0A/6.0A/7.0A,脱扣器Ir=In×0.4、0.5、0.6、0.7、0.8 、0.9 、0.95、0.98、1
如ABB的PR121/P脱扣器Ir=In =x(0.4~1.0),级差为0.025In ;
PR122/P、PR123/P脱扣器Ir=In =x(0.4~1.0), ,级差为0.01 In 。
所以进线断路器的长延时过电流脱扣器整定为1.1倍的额定电流是做不到的,这个问题的出现可能是与配电变压器低压侧进线断路器长延时过电流整定电流宜为变压器低压侧额定电流的1.1倍之说相混淆了。

2.2 变压器低压侧进线断路器的保护整定
长延时过电流脱扣器整定为:
Izd1= Kzd1 * Ieb
Kzd1=为断路器长延时脱扣器可靠系数,取1.1。
Ieb=为变压器低压侧额定电流,A。

短延时过电流脱扣器整定为:
Izd2= M * Kzd2 * Ieb (时限可取0.4 s)
M=为过电流倍数,无确定值时可取4 (3~5)
Kzd2=为断路器短延时脱扣器可靠系数,取1.3。

瞬时过电流脱扣器整定为:
Izd3 ≥ 1.2 * Idd1
Idd1=为出线端单相短路电流,A。
为了保证变压器的主保护与出线回路的选择性配合,通常变压器低压侧进线断路器不宜设瞬时过电流保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-25
额定电流是指在规定的环境温度下,断路器长期允许通过的最大工作电流(有效值)环境温度规定为40度。脱扣电流是在额定的电压下能够可靠开断的最大短路电流值他是表明断路器灭弧能力的技术参数
第2个回答  2011-10-31
变压器的容量和电压等级来决定!
第3个回答  2011-10-26
FUZHIRAN 同学
相似回答