断路器的额定电流取电机额定电流的多少倍

如题所述

断路器选择是电动机额定电流2-2.5倍,整定是额定电流的1.5倍,所以选择为350A,整定在200左右,接触器选择比电动机额定电流大些,选150A即可热继电器选择是电动机额定电流1.1-1.15倍,即调整在160-170A之间即可。

但是选择调整范围是150——180A电缆选择略大于电动机额定电流,导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。

选择原则

使用断路器来保护电动机,必须注意电动机(主要是交流感应电动机)的两个特点:其一是具有一定的过载能力;其二是起动电流通常是额定电流的几倍(可逆运行或反接制动时甚至可达十几倍)。所以,为了保证电动机可靠地运行和顺利地起动,在选择断路器时应遵循以下原则:

(1)按电动机的额定电流来确定断路器的长延时动作电流整定值。

(2)断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时间要长于电动机的实际起动时间。

以上内容参考:百度百科-电动机断路器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15
  断路器选择是电动机额定电流 2--2.5 倍,整定是额定电流的 1.5 倍,所以选择为 350A,整定在 200 左右, 接触器选择比电动机额定电流大些,选 150A 即可 热继电器选择是电动机额定电流 1.1--1.15 倍,即调整在 160--170A 之间即可, 但是选择调整范围是 150--180A 电缆选择略大于电动机额定电流,导线的载流量为截面数的 3 倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的 2.5 倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温 度 25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区, 导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线 而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出 比铝线加大一个线号的载流量。如 16mm’铜线的载流量,可按 25mm2 铝线计算 。 本回答被网友采纳
第2个回答  2014-03-02
根据启动方式的不同,一般是1.15~1.5倍额定电流。追问

在实际工作中,若取1,5倍,则起动时易引起跳闸。比如四千瓦电机,用DZ47_63 c10型断路器,则在电机启动时常引起断路器跳闸!

电机负载只是水泵负载而已,且扬程才2米多高

追答

我前面讲的是用塑壳断路器的参数,4KW电机,电流都8A培了,你用10A的C脱扣器微断,不行的。直接启动,用微断的话要选D脱扣器(电动机保护型),电流要选2倍以上的,就是最小用20A的。

追问

可是电工资料上说断路器I额取电机额定电流的1至1.1倍呀(“低压电工实用技术”清华大学出版社,王宝超编。第36页)

他那提到的。也是微型断路器呀

第3个回答  2014-03-02
一般选择1.5倍,并选用D型脱扣曲线!追问

第4个回答  2014-03-02
断路器选择是电动机额定电流2--2.5倍
,整定是额定电流的1.5倍追问

谢同行