在换热器设计时介质的传热膜系数是怎样确定的,有表可查吗?

如题所述

流体介质的传热膜系数就是流体与壁面间的对流传热系数,也叫对流换热系数,单位为W/(㎡.℃).

由对流传热的机理分析可知,对流传热系数决定于热边界层内的温度梯度。而温度梯度或热边界层的厚度与流体的物性、温度、流动状况、膜的厚度、压力温度以及壁面几何状况等诸多因素有关。
要获得对流传热系数,首先要确定怒歇尔特数Nu,有经验公式Nu=C×Re^n×Pr^n,通过公式Nu=hl/¢来计算对流换热系数h,即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-29
各种换热器的总传热系数,引自Fundamentals of Heat Exchanger Design,Copyright ã 2003 by John Wiley & Sons, Inc.
冷侧流体 总传热系数 热侧流体
低压气体 中压气体 高压气体 工艺水 低粘度有机液体 高粘度流体 蒸汽凝液 烃类冷凝 有惰性气体的烃类冷凝
<1Bar 20Bar 150Bar
低压气体<1Bar U(W/m2´K) 55 93 120 102 99 63 107 100 86
中压气体20Bar U(W/m2´K) 93 300 350 429 375 120 530 388 240
高压气体150Bar U(W/m2´K) 120 350 400 600 450 200 600 400 300
经过处理的冷却水 U(W/m2´K) 105 484 600 938 714 142 1607 764 345
低粘度有机液体 U(W/m2´K) 99 375 450 600 500 130 818 524 286
高粘度液体 U(W/m2´K) 68 138 200 161 153 82 173 155 124
水,沸腾 U(W/m2´K) 105 467 550 875 677 140 1432 722 336
有机液体,沸腾 U(W/m2´K) 99 375 450 600 500 130 818 524 286
比较乱,但是复制到EXCEL里就比较清楚了本回答被网友采纳
第2个回答  2011-10-24
很抱歉,这个问题我清楚。