换热器的管壳程介质是如何确定的?

如题所述

在选择管壳程介质时,应抓住主要矛盾,以确定某些介质最好走管程或最好走壳程。
应按介质性质、温度或压力、允许压力降、结垢以及提高传热系数等条件综合考虑。
(1)有腐蚀、有毒性、温度或压力很高的介质,还有很易结垢的介质均应走管程,主要是由于:有腐蚀性介质走壳程,管壳程材质均会遭受腐蚀,因此一般腐蚀的介质走管程,可以降低对壳程材质的要求;有毒介质走管程减少泄漏机会;温度、压力高走管程可降低对壳程材质的要求,且积垢在管程容易清扫。
(2)有利于提高总传热系数和最充分地利用压降。流体在壳程流道截面和方向都在不断变化且可设置折流扳,容易达到湍流,Re>100即达湍流,而管程Re>10000才是湍流,因而把黏度高或流量小即Re较低的流体选在壳程;反之,如果在管程能达到湍流条件,则安排它走管程就比较合理,从压力降角度来选择,也是Re小的走壳程有利。
(3)根据两侧膜传热系数大小来定。如相差很大,可将膜传热系数小的走壳程,以便采用管外强化传热设施,如螺纹管或翅片管。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-25
换热器的管壳程介质的确定原则如下:
(1)不清洁的流体走管内,以便于清洗。例如冷却水一般通往管内,因为冷却水常常用江河水或井水,比较脏,硬度较高、受热后容易结垢,在管内便于机械清洗。此外,管内流体易于维持高速,可避免悬浮颗粒的沉积。
(2)流量小的流体,或传热系数小的流体走管内。因管内截面一般比管间截面小,流速可高些,有利于提高传热分系数。
(3)有腐蚀性的流体走管内。这样只要管子、管板用耐腐蚀材料即可。此外,管子便于检修。
(4)压强高的流体走管内。因为管子较宜承受高压。
(5)高温或低温流体走管内。这样可收减少热量或冷量向周围大气散失而造成的热损失。
(6)饱和蒸汽走管程。以便于排除冷凝液。本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-03-04
我公司承接供热机房安装、升级改造,板式换热器维修清洗等相关业务,公司员工均10年以上行业经验,多年服务于世界500强企业。客户遍布京津冀,东北,西北等地区,专业提供各种工况换热解决方案。13051006660、13031111780 孟经理