99问答网
所有问题
在电路中如果电流互感器的匝数比高了,,对测量的电流有什么影响
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-10-23
不管匝数比多少,只要和测量仪表的比值配套,测量就没影响。如果电流表是5/100A,互感器是5/200A,那么只能测50A电流,过大将会打表,如果测得电流是50A,那么实际就是50/2=25A。
如果有5/200的电流表,只有5/100的互感器,那么将相线在互感器上穿绕1匝即可,测量结果相同。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zzzWvWjOj.html
其他回答
第1个回答 2011-10-23
电流互感器的变流比与匝数比成正比例。
追问
那如果应该用2500比5的现在用的3000比5,测量还准吗
第2个回答 2011-10-23
一般不会有影响。互感器的精度和一次电流的大小和互感器的额定电流的比有关
相似回答
电流互感器
中心通过的主线
匝数对电流的有什么影响
?谢谢!
答:
电流互感器的穿线匝数直接影响其变比电流
,电流互感器都有规定的穿线匝数和变比(倍率)。穿心式电流互感器不设一次绕组,其变比根据一次绕组穿过互感器铁心中的匝数确定,穿心匝数越多,变比越小;反之,穿心匝数越少,变比越大。
互感器
一次绕组
匝数
少
电流
大,二次绕组匝数多电流小吗?
答:
电流互感器一次绕组和二次绕组是按参数的要求进行缠绕的。
在电流互感器中,
一次绕组
匝数
少、电流大 二次回路正好相反,通常匝数多、电流小
电流互感器
中心通过的主线
匝数对电流的有什么影响
?谢谢!
答:
N2:二次
匝数
电流互感器的
误差产生的原因是
什么,
如何减少误差?
答:
增加线圈匝数。增减铁心截面或线圈安匝会相应增大和减小饱和倍数。限制二次负载的影响
。在现场一般用增加连接导线的有效截面的方法,如采用较大截面的电缆,或多芯并联使用,以减少二次负载的阻抗值,还可以把两个同型号、变比相同的电流互感器串联使用,使每个电流互感嚣的负载成为整个负载的一半。
电流互感器
穿1
匝
和3匝对计量电费
有什么
区别
答:
电表抄见电量应该乘以的倍数就不同。比如对于一次安匝为150安匝
的电流互感器,
穿一
匝
时变比为150/5,穿两匝时变比为75/5,穿三匝时变比为50/5。实际用电量穿一匝时等于抄见电量乘以30,穿两匝时乘以15,穿三匝时乘以10。只要按此计算,计量电费没
有什么
区别。但是
,如果
负荷电流只有40几安倍,互感...
电流互感器的
额定电流比和额定
匝数
比
有什么
不同
答:
额定电流比等于
匝数
比的倒数。电流互感器利用的是电磁感应原理,一次绕组产生的变化的磁场在二次绕组中激发出电动势和电流,实现能量传递或者电流信号传递或者电压信号传递。一
,如果
是理想
的电流互感器,
一次绕组和二次绕组磁通量相等,输入功率等于输出功率,电压比等于匝数比,根据P=UI ,电流比等于匝数比...
穿过
电流互感器的
导线绕一圈和多圈有没有区别
答:
圈数不一样,额定电流改变了,1匝变比为100/5,则2匝变比就是50/5,穿
的匝数
越多越精确。第二个问题,二次侧的两根线是进过仪表形成回路的,比如电流表、电度表。次级不得开路,次级开路时有高电压。
电流互感器的
原理就是电磁感应,一次侧导线上
的电流
产生磁场,在二次绕组上形成感应电压,当二次...
电流互感器
二次开路的危害有那些?
答:
电流互感器 电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组
匝数
很少,串在需要
测量的电流的线路中,
因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护
回路中,电流互感器
在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护...
电流互感器
和电压
互感器的
工作原理是
什么
?注意事项,已经参数
答:
电流互感器的
工作原理:在测量交变电流的大电流时,为能够安全测量在火线(或地线)上串联一个变压器(接在变压器的输入端),这个变压器的输出端接入电流表,由于输入线圈的匝数小于输出线圈
的匝数,
因此输出电流小于输入电流(这时的输出电压大于输入电压,但是由于变压器是串联
在电路中
所以输入电压很小,输出电压也不...
大家正在搜
带电流互感器的电流检测电路
电流互感器匝数与电流的关系
电流互感器匝数比怎么确定
电流互感器变比与匝数比关系
电压互感器和电流互感器区别
电流互感器的电流比
电流互感器有什么用
电流互感器匝数的计算
电流互感器一次匝数