电流互感器变比与匝数比关系
电流互感器
的穿心
匝数
怎么看
答:
电流互感器变比与穿心匝数关系:
电流互感器变比与匝数关系
穿芯式互感器,
它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次匝数比的反比
;互感器,
穿芯1匝,变比为500/5
;穿芯2匝,变比250/5;一次电流/二次电流=500/5=100/1=二次匝数/一次匝数(二次匝数为100匝);穿芯2匝,二次匝数/一次匝数=...
互感器
的
变比和
什么有关?
答:
互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,
穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍
,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5电流互感器1匝穿心,30倍。2匝穿心,15倍。3匝穿心,10倍 5匝穿心,6倍。 当没有电压互感器,其变比按“1”计算。即: 采用...
互感器匝数和变比
如何去看?
答:
电流互感器穿心匝数与变比关系穿芯式互感器,
它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次匝数比的反比
;我们就说你这个互感器,穿芯1匝,变比为500/5;穿芯2匝,变比250/5;一次电流/二次电流=500/5=100/1=二次匝数/一次匝数(二次匝数为100匝);穿芯2匝,二次匝数/一次匝数=100/2=一次电...
什么是
电流互感器
的
变比
?
答:
电流互感器的一次绕组匝数和二次绕组匝数之间的关系是:
一次绕组匝数除以二次绕组匝数等于一次电流与二次电流之比
。这个比值也称为变比,通常用K表示。例如,如果电流互感器的一次绕组匝数为1000匝,二次绕组匝数为500匝,则变比为1000/500=2,表示二次电流是一次电流的2倍。在实际应用中,电流互感器的...
电流互感器变比与匝数
的换算
答:
不是与匝数换算,是匝数比,如果是一匝线穿过互感器,那互感器又多少匝变比就是多数
,如果电线在互感器上绕了三圈,那就是多少比3
电流互感器
穿心两
匝
是多少倍的
变比
答:
电流互感器
已经明确标注变比为100/5,条件是“穿心2匝”,也就说明互感器是在穿过两匝时,变比为100/5=20倍,而且图中确实采用了这种接法,所以电度表电量计算时就应该按照20倍来计算。电流互感器如果没有标注这个“穿心2匝”,那么
互感器变比
在单芯穿过时为100/5=20倍,也就是二次侧
匝数
为一次侧...
互感器
的
匝
比是如何算的?
答:
穿芯式互感器,它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次匝数比的反比。如:
穿芯1匝,变比为500/5
;穿芯2匝,变比250/5;另外一种算法是:一次电流×穿芯匝数=穿芯1匝时的一次电流(这里250A×2=500A)如果铭牌上最大只写150/5,那么表示这个互感器一次侧(穿过互感器的那根线)只能允许...
求助:谁能帮我解答这个
互感器变比
是多少?最好能解释下,一次
电流跟
一次...
答:
100:5的
电流互感器
,穿心
匝数
1匝的时候是200A,2匝是100A, 额定穿2匝的电流互感器,也就是说,该互感器在额定穿2匝的情况下,
电流比
才是100:5,也就是20倍。
电流互感器
的
变比与
一次穿
匝
的
关系
, 有时候要一匝,有时候要穿二匝,有...
答:
当需要降低
互感器变比
时,可以采用这个方法,例如正常情况下单
匝
600/5的互感器要降低为300/5使用时穿二匝,使
电流
在互感器铁芯中产生的磁通增大一倍,二次侧的感应电流也就增大了一倍,那么当一次侧实际电流为300A时,在二次侧的感应电流已达到5A了。同样的道理,需要降为200/5时穿三匝。
电流互感器
的
电流比
等于
匝数比
吗?
答:
是反比!如
匝数比
是1比30 其
电流比
是150比5