房屋立面墙超出误差范围是否可以修复

房屋立面墙超出误差范围是否可以修复

可以,但是要找出是结构除了误差还是表层抹灰出了误差。
推荐以下几种方法。
墙体垂直度偏差在8mm~11mm的墙面 处理方法:找出偏差点→用磨光机打磨(或配合稍许剔凿后打磨)→检查复核至合格→项目部质检员复检。 注意事项:必须保证墙柱的截面尺寸在规范允许的误差范围内(+8,-5)。
2、 墙体垂直度偏差在12mm以上的墙面,墙面无扭曲 处理方法:找出偏差点→用手工钢纤剔凿→清除表面松散的砂子、石子→报项目部检查验收→表面洒水湿润→采用装用修补砂浆修补→检查复核垂直度→项目部质检员复查→养护 注意事项:当进行剔凿时如有墙体钢筋外露,严禁切割。将外露钢筋刷水泥浆结合层后再修补。
3、 墙体垂直度偏差在12mm以上的墙面,墙面扭曲需剔凿的。 处理方法:找出偏差点→表面毛化处理(用剁斧剁毛)后→清除表面松散的砂子、石子→报项目部检查验收→用专用砂浆修补 →检查复核垂直度并保证截面尺寸→项目部质检员复查→养护 注意事项:当进行剔凿时如有墙体钢筋外露,严禁切割。将外露钢筋刷水泥浆结合层后再修补。
4、墙面平整度偏差在9mm以上 处理方法:(1)找出偏差点→表面偏查凸出处用磨光机打磨或剔凿后打磨 →检查复核至合格→项目部质检员复检。 (2)找出偏差点→表面偏查凹陷处毛化处理(用剁斧剁毛)后 →用专用砂浆修补 →检查复核垂直度并保证截面尺寸→项目部质检员复查→养护 注意事项:必须保证墙柱的截面尺寸在规范允许的误差范围内(+8,-5)。
5、砼缺陷的处理砼缺陷的处理砼缺陷的处理砼缺陷的处理 1)麻面:先用清水对表面冲刷干净后用1︰2 或1︰2.5 水泥砂浆抹平。 2)蜂窝、露筋:先凿除孔洞周围疏松软弱的混凝土,然后用压力水管或钢丝刷洗刷干净,对小的蜂窝孔洞用1︰2 或1.25 水泥砂浆抹平压实,对大的蜂窝露筋按孔洞处理。 3)修补完毕后,应加强砼表面的养护。
填充墙垂直度误差修补方法
根据实际情况分析,拟采用工程抹灰逐层修补的方式。 3、施工准备
1)根据现场墙面面积计算修补工程中需使用的材料数量并提前一天进场。
2)准备好施工人员和施工机械。在施工前先根据视听室长度在墙上上下各定一个基准点,并用墨线弹出垂直线以确定偏差值。
3)联系物业及业主确定施工时间。 4、修补具体措施
1)基层处理:原有墙面腻子应用斩斧全部凿除,凿除腻子时应均匀,不应有较大的凹凸不平部位。基层凿除腻子后墙面应用水湿润。
2)墙面抹灰:根据墙面抹灰厚度在四个角上作好灰饼(5㎝见方),依照灰饼厚度确定抹灰层数。抹灰前墙面用水泥浆刷一道,刷完后即用1:3水泥砂浆打底,底层厚度约为2㎝,并铺贴一层钢丝网片。钢丝网片应拍入水泥砂浆层中,底层灰表面应扫毛。局部偏差较大处应增加1~2遍1:3水泥砂浆找平层(每层厚度约2㎝,用钢丝网片加强)。待上下偏差找平基本一致时进行1:2.5水泥砂浆面层罩面。面层粉刷时应注意接槎,压光不少于2遍。完成后第二天应撒水进行养护。
3)装饰层施工:待粉刷层强度达到要求后进行装饰层施工,墙面装饰层为二遍内墙腻子。第一遍腻子横向满刮,要求均匀,不得留槎,干燥后磨砂纸,磨平渣滓和斑迹。刮第二遍腻子前先清扫墙面,然后竖向刮抹,干燥后打砂纸磨平。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答