墙面平整度、垂直度的规范要求

如题所述

对于墙面的平整度,墙面普通抹灰应光滑、洁净、平整、分格的缝应要清晰;高级抹灰不仅要光滑、洁净还要颜色均匀,没有抹纹和格缝且清晰美观。检查墙的表面没有色差、开裂等现象。对于墙面的垂直度,可以检查所有阴阳角的方正度,要求偏差不得超过3毫米。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-07-08

根据国家需求墙面平整度、垂直度的规范要求如下:

1、墙面角度小于3mm的偏差,首先检测矩形方阴阳角。其次,2米刻度指示器用于检查墙壁的平整度和水平,国家标准要求是偏差不能超过3毫米。

2、天花板墙检查,由于复查天花,如果有裂缝,在裂缝的情况下要注意天花,晚期改革应沿着所有接缝5cm划痕的底面铲除。

3、空鼓现象测试,听到声音时,使用伸缩鼓锤敲击墙壁并检查空鼓。空鼓的存在会导致整个表面脱落。

墙面在验收时的注意事项

1、墙的形状和感觉

检查墙壁时,必须注意检查色差,裂缝,剥落和生锈等质量问题。如果存在,则应予以纠正。

2、墙面垂直度和平整度

在验收过程中必须考虑墙的垂直度和平整度,阴阳方可用于检测垂直度。根据中国的相关要求,阴阳角度的偏差不应超过3毫米。

3、天花板调查

检查天花板墙时要小心裂缝。如果发生这种情况,我们稍后会更正。沿着狭缝5厘米应该接地,以使用所有干净,可重复使用的布来消除加固。

4 、空鼓现象检查

在检查墙壁是否有空鼓时,您可以使用伸缩锤敲击墙壁以查看是否有空鼓。

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-12-11

《砌体工程施工质量验收规du范》(GB50203-2003)规定:砖砌体:清水墙表面平整度允许误差为5mm,混水墙平整度允许误差为8mm。每层垂直度允许偏差为5mm;全高≤10m,垂直度允许偏差为10mm;全高>10m,垂直度允许偏差为20mm。

外墙一般抹灰层的垂直度误差只能在±4mm之间,而且必须阴阳角方正,偏差也是±4mm以内。而整个外墙的垂直度,在每15米以内是只能有±5mm以内的垂直度偏差。

扩展资料:

对于墙面的平整度,墙面普通抹灰应光滑、洁净、平整、分格的缝应要清晰;高级抹灰不仅要光滑、洁净还要颜色均匀,没有抹纹和格缝且清晰美观。检查墙的表面没有色差、开裂等现象。对于墙面的垂直度,可以检查所有阴阳角的方正度,要求偏差不得超过3毫米。

为加强砌体纵横之间的连接,与构造柱相邻的墙体,应以马牙槎相接,并沿高度方向每间隔500mm设置2φ6拉结钢筋,拉结钢筋每边伸入墙内锚固,锚固长度不宜小于600mm,最后再浇灌混凝土。

参考资料来源:百度百科-砌体结构工程施工质量验收规范

本回答被网友采纳
第3个回答  2021-07-12

1、墙面观感检查墙面有无色差、开裂、脱皮、透底等现象,或者出现锈点等质量问题。

2、墙面垂直度和平整度对于墙面的垂直度和平整,清水墙表面平整度允许误差为5mm,混水墙平整度允许误差为8mm。每层垂直度允许偏差为5mm;全高≤10m,垂直度允许偏差为10mm;全高>10m,垂直度允许偏差为20mm。

混凝墙体平整度的重要性:

混凝墙体的平整度高差大时,墙体找平材料用量也增大,从而增加了施工单位的施工成本,最重要的是即使修补平整后,抹灰层容易产生开裂、空鼓等现象。

再者,对室内的楼层净高也有影响,住宅的质量已涉及千家万户的事,此类投诉也是近年来比较常见的问题之一。因此无论是施工单位还是建设单位,必须对混凝土板面平整度的控制引起重视。

本回答被网友采纳
第4个回答  2021-07-08

对于墙面的平整度,墙面普通抹灰应光滑、洁净、平整、分格的缝应要清晰,高级抹灰不仅要光滑、洁净还要颜色均匀,没有抹纹和格缝且清晰美观。检查墙的表面没有色差、开裂等现象。对于墙面的垂直度,可以检查所有阴阳角的方正度,要求偏差不得超过3毫米。

为加强砌体纵横之间的连接,与构造柱相邻的墙体,应以马牙槎相接,并沿高度方向每间隔500mm设置2φ6拉结钢筋,拉结钢筋每边伸入墙内锚固,锚固长度不宜小于600mm,最后再浇灌混凝土。



扩展资料

《建筑工程施工质量验收统一标准》规定将原标准中一般抹灰工程分为普通抹灰、中级抹灰和高级抹灰三级合并为普通抹灰和高级抹灰两级,主要是由于普通抹灰和中级抹灰的主要工序和表面质量基本相同。

将原中级抹灰的主要工序和表面质量作为普通抹灰的要求。抹灰等级应由设计单位按照有关规定,根据技术、经济条件和装饰美观的需要来确定,并在施工图中注明。

以上内容来源于 百度百科-砌体结构工程施工质量验收规范

本回答被网友采纳
相似回答