18.5KW三相电机,三角接法,额定电流37A。 新电机!
离心式引风机。型号不详!新风机,找了几次静平衡后仍有些抖动。
一、一开始装好风机,没接进口管道,试机半小时,电机机壳温度80度,停机后升至120度。MD太恐怖,赶紧拆开散热。
二、接好进口管道,找来钳形电流表,管道风门全关时运行单相电流15A,风门全开时20A。此时机壳温度也回至40度左右,基本正常。
问题:
1、根据 功率=根号3*线电压380V*电流20A*功率因数 (功率因数小于1) 计算功率约为13KW ,那么请问电度表(也就是电网所产生的费用) 我是每小时13千瓦时,还是额定功率的18.5千瓦时。
2、根据感应式异步电机的转动工作原理,输出电流比额定电流小,电压不变,那么,转速是不是就会高于2900转/分?
求解!!!!!! 分追加!!!