离心风机的选型及风管的布置?

本人想做厂房的通风工程,已知工位数为50个,环形布置,车间长度为30m,宽为20m,每个工位上的所需处理风量为1200m3/h,想用PP或者螺旋风管做管道,如何选择风机?总风量,功率,静压和全压怎么算?如何布置管道?多少的管径?几米做一次变径?怎么变?请告知详细的计算方法。
十分感谢久有凌云志1 ,有几个地方不是很懂:
1,“按工业通风的一般要求,设风速为18m/s”这个风速值是工业上通风除尘所需的标准数值吗?
2,“主管道每4米变一次径”相当于两个工位做一次变径,是经验还是有什么依据?
3,“Re=(D*ν/0.0000151)”“λ=0.35/Re^0.25”这是可套用的公式吗?其中的‘0.0000151’,‘0.35’,‘^0.25’是常数吗?怎么来的?
4,沿程摩擦阻力R的单位是Pa,如果根据这个数值对风机选型的话,那它是静压还是全压?如何根据现有条件计算静压和全压。
5,“可选3KW的轴流风机”根据以往做工程的经验都要用22KW的风机,3KW的风机能有3万的风量吗?风机选型对功率的要求是什么?
6,摩擦阻力系数λ是不是有个表?能否送一个?QQ:175490736
不好意思,问题多了点,麻烦您能解答,我会把我所有的百度分都给你,我想学习一系列的计算方法,以后遇到工程都能自己计算设计。

已知每个工位所需风量1200m3/h共50个工位。

1、计算总风量:

Q=1200×50

=60000m3/h。

根据车间特点,采用两台风机工作,分别设第一台风机风量为Qo;第二台风机风量为Q1,故每台风机风量应为:

Qo=Q/2

=60000/2

=30000m3/h。

Qo=Q1

2、按工业通风的一般要求,设风速为18m/s,计算每个工位的管道直径:

D=√[Qo*4/(ν*3.14*3600)]

=√[1200*4/(18*3.14*3600)]

=150mm。

3、主管道每4米变一次径(如图):

1-2段管径:

D1=√[Q*4/(ν*3.14*3600)]

=√[30000*4/(18*3.14*3600)]

=768mm。

依此方法计算其它段管径:

2-3段720mm;3-4段680mm;4-5段651mm;5-6段614mm;6-7段570mm;7-8段530mm;8-9段485mm;9-10段434mm;10-11段406mm;11-12段307mm;12-13段217mm;13-14段150mm 

4、计算沿程摩擦阻力:

由于时间关系我们概算一下,取管道的平均直径7-8段530mm。

4.1、Re=(D*ν/0.0000151)

=(0.53*18/0.0000151)

=631788

4.2、λ=0.35/Re^0.25

 =0.35/631788^0.25

 =0.0124

4.3、R=[(λ/D)*(ν^2*γ/2)]*50

 =(0.0124/0.53)*(18^2*1.2/2)*50

 =223.56Pa

由以上计算可选3KW的轴流风机。 

补充问题回答:

1、18m/s是指锅炉引风管道的一个通常流速,一般在计算时可选14m/s-18m/s。如果要采用工业通风除尘的话,风速的选择要视尘的比重而定。比如木材加工行业除尘要求风速在26m/s-30m/s。小于这个速度,尘不会被吸走的。

2、不是经验,是基于制造成本和尘在管道中要求的最小风速考滤的。

3、是套用工式。‘0.0000151’是指空气在20℃时的运动粘性系数;‘0.35’是紊流过渡区公式中的一个常数;‘^0.25’也这个公式里的一个常数。

4、是全压。

5、3kw是小了点,4KW的轴流风机流量30000m3/h是没有问题的,比如T35-11-10高效轴流通风机。如果要除尘的话那就得采用离心风机了,你试着计算一下,假如风速采用30m/s,那么管道的直么就会小很多,R值也会很大,同时电机功率约同R值的立方成正比。轴流风机只能用于车间换气用。

6、摩擦阻力系数λ不用表也行,通过计算也是一样的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答