99问答网
所有问题
变频器一拖二 两个泵一个是3.6 另一个1.8. 变频器我选多大的。。 ACS510
是选用两个水泵功率之和。还是按照最大泵功率选择
举报该问题
推荐答案 2011-11-01
3.7kw或4.0kw就ok,一台变频只能同时给一台电机调速,不用选太大,大了浪费,估计你那两个泵是补水用的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zz77tWeet.html
其他回答
第1个回答 2011-11-01
选个5.5KW的变频器就可以了。
第2个回答 2011-11-01
负载的1.5倍。
第3个回答 2020-10-26
查查rdcu的输入信号状态,标准软件在第一组参数里面。端子上有24v并不代表内部得到了“1”的信号,有可能di端子有问题,可以换个di端子试试。
相似回答
abb
变频器acs510
恒压供水的参数设定
答:
恒定参数为50hz。
一个变频器
控制三台泵的工频变频转换,当然若是一台泵的话当然可以不用PLC建议楼主给PLC的加泵信号用
变频器的
继电器(定义为48hz-50hz输出)减泵信号用变频器的继电器(定义为0hz-5hz输出),并且加减泵信号要持续一段时间(可设定)才有效因为只有压力没有达到目标值得时候变频PID调节会使...
ABB
变频器ACS510
和远传压力表可以实现
一拖二
恒压供水吗?
答:
可以的,需要远传压力表把信号传输到控制柜中。通过
变频器
处理。就可以达到自动控制恒压供水设备的启停。ABB变频器现场使用3台异步电机、一台DC0-10V量程为1Mpa的远程压力表、一个0-10v量程的电位器、一个液位传感器,由电位器信号来设置期望的管网压力,远程压力表信号反馈给HD31当前管网实际压力,液...
ABB
ACS510
变频器的
压力如何设置参数
答:
压力设定在40组(因为咱们的一定是稳压控制)具体参数,看你是4-20MA 还是0-10V的,它AI1默认电压信号,AI2默认电流信号。继电器都选成PFC或SPFC(14组的参数,看你用PFC切泵控制还是SPFC循环软起控制)压力值在4011设定(用你要的水压数比上你水压表的总量程求得的百分比就是这组参数,注意4010...
变频器 一拖二
运行方式
1
变
2
工 管网压力低 2号不能工频起动 什么原因...
答:
查查第二台电机的保护和启动电路看看,从你说的故障现象判断
变频器
输出没问题,是第二台电机的启动接触器不动作或者电流保护继电器动作,从这两方面入手吧。解决了告诉我一下是不是这个问题。
紧急~~~!一台
变频器
要怎么控制
2
台
泵的
启动
答:
要控制两台泵的启停,可以使用变频器自带的多泵控制功能或者外部控制器实现。对于变频器自带的多泵控制功能,可以根据
变频器的
型号和说明书进行设置。一般来说,需要设置好多泵控制参数,包括泵的数量、泵的类型、启停顺序、运行时间、故障保护等参数。这样,当变频器检测到其中一台泵故障时,就会自动切换...
ABB
变频器
控制两台
水泵
答:
不知道你设计的用在什么设备和场合,举一例子:假如现在有两台泵,
一个是
进水,一个是抽水,在设计时应该会考虑到,溢流阀,一个最高点,一个最低点,不过你是一台变频器,加旁路继电器,设定启动时间自动切换,参数我只能跟你说一点 要看你的电机多大,
选的变频器
与之匹配,启动方式可以设置 限流...
ABB
ACS510变频器
,控制两台
水泵
,恒压供水,跪求一份图纸和参数设置,控 ...
答:
我这里没有ABB
变频器
说明书,给您提几个建议吧 1、如果启泵和停泵不是很频繁,设计较为简单,可以利用抗震压力表进行检测管道压力,高压点停泵,低压点启泵 2、压力变化较为频繁,可以利用变频器内部的水泵控制宏(应该是有)还有就是很多变频器有内部PID控制功能,ABB的感觉应该也有,通过压力传感器和...
同
一个
ABB
变频器ACS510
控制带
2
台
水泵
,运行160小时自动切换水泵运行...
答:
我也碰到这样的问题,很多次!后修改程序,先停运行信号,频率降低到0HZ,再断开接触器,这样还偶尔出现F0001故障。还未找到正确的处理方案,自己感觉这个可能是ABB
变频器
固有存在的问题。
ABB
ACS510
—01
变频器
远控控制两台
水泵
,管道压力设置0.4,两台水泵工频...
答:
我的判断应该是两台
水泵都是
常用的, 且
水泵是
并联的.这样当你开1台工频时比如检测的压为0.35,为了保证设置的0.4的需要,肯定要让另一台变频运行才能维持0.4,可能会出现
水泵变频
运行一段时间后压力够了,又恢复到第一台
水泵的
工频状态,说白了切换频繁是参数设置与设备搭配共同形成的.对于楼上的回答...
大家正在搜
变频器如何一拖二
变频器一拖二参数设置
台达变频器一拖二参数设置
变频器一拖二实物图
变频器一拖二接线图
变频器一拖二参数怎么设置
变频一拖二怎样控制
一拖二是什么意思
一拖二的空调机
相关问题
acs510-01变频器一拖二 管网压力低 工频泵起不来
变频器 一拖二 运行方式1变2工 管网压力低 2号不能工频起...
acs510变频器变频启动工频运行,要求一拖三
ABB变频器 ACS510怎么实现水泵的一拖二
MDV-J140W-510一拖四变频机,冬天开机,工作灯绿灯...
变频器一拖二 压力不够的时候能不能直接加工频泵
ABB变频器ACS510型怎么调节变频频率(有两台型号一样的...