99问答网
所有问题
ABBACS510变频器,控制两台水泵,恒压供水,跪求一份图纸和参数设置,控制要求5公斤
压力超过6公斤停泵,压力低于4公斤起泵,请这方面的高人帮忙,我的邮箱是
[email protected]
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-03-08
我这里没有ABB变频器说明书,给您提几个建议吧
1、如果启泵和停泵不是很频繁,设计较为简单,可以利用抗震压力表进行检测管道压力,高压点停泵,低压点启泵
2、压力变化较为频繁,可以利用变频器内部的水泵控制宏(应该是有)
还有就是很多变频器有内部PID控制功能,ABB的感觉应该也有,通过压力传感器和变频器内部的PID控制宏能更准确的控制压力
至于图纸还是您自己设计吧,如果没有现成的,画份图纸还是挺麻烦的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/ejzeOvetB.html
其他回答
第1个回答 2012-11-07
ACS510 有上下限么?
压力超过6公斤停泵,压力低于4公斤起好像实现不了吧
它好像是通过睡眠频率来实现控制的吧
我有台达的解决方案...
第2个回答 2013-01-03
不知道你还是不是需要,图纸 材料清单 PFC控制宏变频器参数表 功率几千瓦的?
第3个回答 2012-11-03
需要图纸 没有用 还需要变频器的参数设置啊 参数是需要调整 设定的
有银子的话 我和你合作
相似回答
ABB
变频器
ACS510
用远传压力表做
恒压供水
怎么接线 怎么
设置参数
?
答:
1、用PID宏控制:一
台变频器控制一
台水泵;2、用PFC宏控制:一台变频器控制多
台水泵,变频器
始终控制一台水泵调速,其他的泵直接挂工频启动,由变频器的输出端子来控制其他泵的启停;3、用SPFC宏控制:一台变频器拖动多台水泵,轮流启动,变频器相当于软启,把1号电机启动后,将1号电机切换到工频...
abb变频器ACS510恒压供水
时具体
参数设置
答:
先恢复一下出厂值,压力表的反馈信号接AI2上,9902=6,9905--9909=电机名牌参数4010=19,4011=目标压力占压力表量程的百分比,其它先别设。看说明书PID宏端子接线图,24V和DI2短接,24v和DI5短接,然后用24V和DI6短接做启动信号。如果不想用默认的可以在10组参数里面修改运行信号源。供水系统是国民生...
ABB
的
acs510变频器
的工作原理及接线方法。
答:
ACS510
是水泵风机用
变频器,
针对风机、水泵应用做了特别的优化,典型的应用包括
恒压供水,
冷却风机,铁路和隧道通风机等。ACS510 系列产品功率范围从0.75~132 kW。不仅性能稳定,质量可靠,而且功能强大,它的SPFC(循环软启动控制)功能很方便实现恒压供水系统,无须使用额外的PLC。工作原理和所有变频...
ABB ACS510
型
变频器
一拖
二恒压供水
怎么
设置参数,
要注意那些?
答:
可以的,需要远传压力表把信号传输到控制柜中。通过变频器处理。就可以达到自动
控制恒压供水
设备的启停。
abb变频器
现场使用3台异步电机、一台dc0-10v量程为1mpa的远程压力表、一个0-10v量程的电位器、一个液位传感器,由电位器信号来设置期望的管网压力,远程压力表信号反馈给hd31当前管网实际压力,...
abb变频器acs510恒压供水
的
参数
设定
答:
分析如下:电机的参数模型已经输入到
变频器
里面去了,所以过流保护、热保护等都应该是自动生成的。无需再用参数去设置。
ABB
的变频器也是要做电机辨识的,所以使用上都是自动保护的。
acs510
系列
变频器
有什么区别?
答:
一、相同点:应用领域相同 1、ACS510应用于工业领域
,ACS510
特别适合风机水泵传动,典型的应用包括
恒压供水,
冷却风机,地铁和隧道通风机等等。2、ACS550可用于很多工业场合。典型应用有泵、风机、以及恒转矩应用,如传送带。 在需要快速安装、调试和使用以及无特殊工程要求的场合是一种理想的选择。3、DTC...
abb变频器acs510
-01
两泵
实现
恒压供水,
怎么做
答:
太简单
,控制
回路你甚至不要用PLC,单用硬接线就可以简单地实现。总体的设计思路应该是:一拖
二,变频器
PID方式,就地压力4~20mA直接进变频器AI口
,两泵
选择一主一备,当主泵运行频率高于设定值且持续超过设定时间时发增泵指令,工频启动备用泵(如果系统供水流量变化太快,就需主泵切工频,备泵变频...
ABB变频恒压供水
的原理是什么?
答:
ABB ACS
-
510
型
变频器
实现
恒压供水
的原理主要基于以下三种控制模式:1. PID宏控制:此模式下,一台变频器负责
控制一台水泵,
通过PID控制算法调节水泵的转速,以维持水压的恒定。系统中只需将远传压力表的信号接入变频器的AI2输入端,作为PID回路中的反馈值。无需手动调节电位
器,控制
面板可以直接设定所需...
ABB510变频器
用远传压力表
恒压供水
压力怎么下调压力值?
答:
这个要看
ABB
-
ACS510
的说明书,里面有详细介绍。如果还有其他控制装置,比如
控制器
或者面板等,则需要通过控制器调压力。
大家正在搜
每台水泵配一台变频器控制恒压供水
一个变频器控制多台水泵恒压供水
四台水泵一台变频器恒压供水电路图
变频器水泵恒压供水原理
变频器接水泵恒压供水怎么接线
深水泵变频器恒压供水论文
变频器恒压供水控制原理
变频器恒压供水的参数
变频器恒压供水原理图
相关问题
abb变频器acs510恒压供水的参数设定
ABB 变频器 ACS510用远传压力表做恒压供水 怎么接线...
abb变频器ACS510恒压供水时具体参数设置
ABB ACS510变频器实现恒压供水,在9902参数组选择...
ABB510-01变频器用远传压力表恒压供水参数怎么调?
abb变频器acs510-01两泵实现恒压供水,怎么做
请问ABB ACS510 11KW变频器一拖一恒压供水的参数...
ABB ACS510变频器PID宏可以实现水泵恒压供水‘一拖...