99问答网
所有问题
变频器连接三相四线漏电断路器后有不规则跳闸现象,如何解决
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-09-21
请将你的变频器载波频率调到最低。
把变频器到电机的电线悬空。
更换漏电断路器为漏电流动作阀值大于200毫安的。
一般可以解决,如果以上无效,补充:
尝试临时更换变频器到电机电缆,确认变频器到电机引线小于100米。
确认电机没有拖底。
祝你成功!
参考资料:
工作中困难解决不了请说出来,这里有愿意帮助您的朋友。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zvteXBzeB.html
其他回答
第1个回答 2011-09-18
第4线不过漏电断路器,就不跳闸了。或换三相空气开关。
第2个回答 2011-09-18
江门汇邦科技 说的有理,上次我们这也是把电机线悬空后查出是线问题(摇表摇没问题)
第3个回答 2011-09-18
说明电压不稳定,只要加一个整流器就可以了
相似回答
采用通用
变频器
时为什么
三相四线
制
漏电断路器
会频繁
跳闸
答:
跳闸 。
解决方法:1.更换原有的漏电断路器
;2.
采取降低变频器载波频率的方式
,减少寄生电容造成的对 地漏 电流的影响;3.只能采用在通用变频器输入侧加装 隔离变压器 的方法隔离漏电流。
变频器
用
漏电跳闸
怎么
解决
答:
变频器导致漏电保护跳闸,
需要使用电抗器解决
,电抗器也被称为电感器,可以将电能转化为磁能存储起来,可以阻止电流变化,电抗器按照功能分为限流电抗器和补偿电抗器。家用电器使用注意事项:1、冰箱、微波炉等电器有不同的容量...
380v
三相四线漏电
开关
断路器跳闸
怎么维修?
答:
把开关下面的线全部拆了
, 开关能合闸,开关就 没问题, 下面线路的问题。然后一路 一路的接回去, 接到那一路 跳闸,就是那一路的问题。注意 ,零线 火线一定要走同一个开关下口, 不要火线接开关,零线接零排...
三相四线
漏保
跳闸
原因
答:
解决办法是从漏保的进线端引一相在漏保边上在加1P或2P开关把220V照明接在这个外加的开关上就可以了 问题二:
三相四线漏电
保护
器跳闸有
哪些原因造成?差不多四种原因。第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。...
漏电断路器跳闸原因有哪些
,漏电断路器跳闸
要
如何
处理?求告知
答:
1.
漏电断路器
使用不当造成跳闸原因分析:将三极漏电断路器用于
三相四线
电路中,由于零线中的正常工作电流不经过漏电电流互感器,只要启动单相负载漏电断路器就会跳闸。解决方法:三相四线的电路应该使用四极漏电断路器即可。2....
三相四线漏电
开关
跳闸
答:
1、漏电保护开关在投入运行后,应自觉建立运行记录并健全相应的管理制度。2、漏电保护开关投入运行后,在通电状态下,每月须按动试验按钮一至二次,检查漏电保护开关动作是否正常、可靠,尤其在雷雨季节应增加试验次数。3、定期...
变频器
导致
漏电
保护
跳闸
怎办
答:
变频器
导致漏电保护
跳闸,
用户可以在线路中配备一个电抗器来防止致漏电保护跳闸。电抗器的接法原理如下:ABCXYZ六个端子,可以将ABC作为电抗器进线端,XYZ作为电抗器出线端;也可以将XYZ作为电抗器进线端,ABC作为电抗器出线端...
三相四线漏电
保护
器跳闸有
哪些原因造成?
答:
三相四线漏电断路器
1.漏电断路器本身损坏。这种损坏包括:漏电断路器主触头的烧蚀引起的接触不良;漏电断路器执行机构的异常等。2.漏电断路器外部环境污染,或接口因导线接触不紧密,引起发热所致的跳闸停电。3.漏电断路器所...
三相四线漏电断路器跳闸
问题 望回答,谢谢!!!感谢!!
答:
只要负载线路都接在
三相四线
下端,没有从其它地方引入零线火线,(也就是说不能与这个
漏电断路器
上方的线路公用)。负载不漏电或短路就不会跳闸。线路接线规范,就与剩余动作电流无关。此时再
跳闸,
就要检查负载是否漏电,(...
大家正在搜
三相四线漏电断路器进零不接
三相四线断路器接线图怎么接
三相四线漏电断路器型号
德力西三相四线漏电断路器
三相四线漏电断路器价格
三相四线125a漏电断路器
变频器漏电断路器
变频器专用漏电断路器型号
变频器断路器跳闸