99问答网
所有问题
35KV变电站互感器的电流电压的比值是多少,高压开关柜的电压等级是多少!
以及6千伏的互感器的电流电压的比值是多少,高压开关柜的电压等级是多少!
举报该问题
推荐答案 2011-10-08
35KV变电站
电压互感器
的电压比是:35000:5,比值是7000。
35KV变电站
电流互感器
的电流比是根据主变的容量而定。
35KV变电站的
高压开关柜
的电压等级是35kv。
10KV的高压开关柜的电压等级是10kv。
6KV的高压开关柜的电压等级是6kv。
6千伏的电压互感器的电压比是:6000:5,比值是1200
6千伏的电流互感器的比值是根据线路设计电流而定
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zvXeOvOX7.html
其他回答
第1个回答 2011-10-08
35KV变电站电压互感器比值:35000/100=350
35KV变电站电流互感器比值:250/5=50(具体看使用的互感器)
倍率:350×50=17500倍 35KV高压开关柜电压等级40.5KV(KYN-61-40.5或者ZS3.2
6千伏的互感器的电压比值:6000/100=60
6千伏的互感器的电流比值要看你选用的互感器:100/5 150/5 250/5等
6千伏的高压开关柜电压等级12KV,(KYN-28-12)
相似回答
高压开关柜
标准介绍
答:
额定电压3.6 KV、10KV,额定电流最大至1000A
,额定开断电流最大至31.5kA的单母线系统中作为接受或分配电能的户内成套配电高压设备,本柜柜体宽敞,内部空间大,间隙合理、安全,具有安装、维修方便,运行可靠等特点,主回路方案完整,
高压开关柜的
工作原理
答:
它是由制造厂按照一定的接线方式,将同一回路的开关电器、母线、测量仪表、保护电器和辅助设备等都装配在封闭的金属柜中,成套供应用户。
高压开关
般适用于交流50 Hz、3~
35 kV电压的
电力系统中,作为电能接受、分配的通、断和监视保护之用。这种设备具有结构紧凑、使用方便等特点,因此广泛用于控制和保护变...
怎么计算短路
电流,电流
、
电压互感器的
配置,10kV
高压开关柜
选择
答:
怎么计算短路
电流,电流
、
电压互感器的
配置,10kV
高压开关柜
选择 1、工程建设规模:(1)主变压器:本期1×50MVA,终期3×50MVA。(2)
电压等级
:110/10kV。(3)各级电压出线回路数:1)110kV:电源进线本期2回,终期3回。线路长度分别为48.6km、42... 1、工程建设规模:(1)主变压器:本期1×50MVA,终期3×50MVA。
变电所的
所有设备的规格是根据什么来确定的。
答:
变电所的
所有设备的规格是根据什么来确定的。 如
电压互感器,
断路器,避雷器等变电所需要的设备,是根据什么数据来确定的。我看着一篇论文说是根据电路的短路
电流,
短路电流怎么求?无功功率补偿容量是怎么确定的?是根据变压器的... 如电压互感器,断路器,避雷器等变电所需要的设备,是根据什么数据来确定的。我看着一篇...
高压柜
一次系统图的符号分别代表什么?
答:
主回路的上面应当还有断路器(应当是真空开关)和
电流互感器
。这个
35KV
回路通过电缆送出,为了防止使用真空开关后出现工频操作过电压,所以在回路侧加装了压敏电阻。
高压开关柜
按作
电压等级
在3.6kV~550kV的电器产品
,高压
隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电...
国家标准
35KV的高压开关柜的
出厂耐压试验和交接试验
是多少
?
答:
一般情况下
,35KV的高压开关柜是
不作整体耐压试验的,而要求对内部的元件进行单独试验;若开关柜内有油浸式电力变压器、并联电抗器,则出厂试验为85KV,交接试验为72KV;若开关柜内有断路器和
电压
、
电流互感器,
则出厂试验为80KV,交接试验为72KV;若开关柜内有干式电抗器,则出厂试验为80KV,交接试验...
高压
配电柜整定值如何计算?
答:
高压柜的定值计算是根据所带负载的额定电流,然后再看
电流互感器的
额定变比得到的。高压配电柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,
电压等级
在3.6kV~550kV的电器产品。主要包括
高压断路器
、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器
,高压
操作...
请问,配电室
高压开关柜
中,怎么选择
电流互感器的
变比???
答:
根据设计电流或断路器额定
电流,
图中断路器额定
电流是
630A,那么可以选择800/5的
互感器
。
变电站
一般用
多少
千伏安的
开关柜
?
答:
50MVA左右。变电站内的电气设备分为一次设备和二次设备。1、一次设备 一次设备指直接生产、输送、分配和使用电能的设备,主要包括变压器、
高压断路器
、隔离开关、母线、避雷器、电容器、电抗器等。2、二次设备
变电站的
二次设备是指对一次设备和系统的运行工况进行测量、监视、控制和保护的设备,它主要由...
大家正在搜
高压开关柜是什么
互感器变比
高压互感器
高压互感器接线图
kyn28a高压开关柜
带高压开关柜
10kv高压开关柜图解
高压开关柜保护装置
10kv高压开关柜型号
相关问题
工程电压等级 10kv 开关柜 工程电压等级是多少 ? 22...
35KV变电站互感器的电流电压的比值是多少,高压开关柜的电压...
35Kv变电站需要变压器的电压等级是多少
请问35kV电压等级电压互感器变比为600\5,如何计算出电...
35KV变电站中35KV电源进线柜,额定电流怎么计算,断路器...
220kv及以下电压等级的变电站,采用电流互感器的二次额定电...
35KV变电站里零序电压定值是多少?零序电压跟运行方式有关系...
35kv变电站,主变高压侧低压侧电流互感器应该装在断路器前面...