99问答网
所有问题
当前搜索:
互感器变比
互感器变比
是多少?
答:
1、首先确定互感器变比的比值:300/5=60
2、然后确认互感器穿线的匝数是几匝:如果是一匝,变比仍然是60;如果是二匝,变比为60/2=30。3、计算实际用电量 公式:实际用电量=电度表显示数字 x 变比 举例,上月电度表显示为1000度,本月为2000度,互感器变比是300/5,穿线在数为一匝,则本月...
电流
互感器变比
如何选择?
答:
一、一般互感器在其额定电流的12%~90%范围内
,可以保证具有优良的精度的线性度。所以大部分时候选用互感器时都会适当放大。二、计量表头同样是在一定范围内具备良好精度。一般选择是:让工况电流保持在其额定电流30%~75%左右时较理想的。如果互感器变比过大,会引起流经表头的电流偏小,走字变慢。电流...
电流
互感器变比
是什么?
答:
即变换为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝
。同理,如原电流互感器的变比为50/5,穿芯匝数为3匝,要将其变为75/5的互感器使用时,我们先计算出单匝状态下最高一次额定电流:最高一次额定电流=原使用中的一次电流×原穿芯匝数=50×3=150A。变换为75/5后的穿芯匝数为150/75=2匝。即原穿...
电流
互感器
100/5
变比
是多少???
答:
变比:表示一次电流与二次侧电流的比值,是继电保护整定计算及计量专业的重要参数
。变比的选择,首先应考虑额定工况下测量仪表的指示精度和满足保护装置额定输入电流及工作精度的要求。例如,当保护装置的额定输入电流为5A时,在正常工况下,测量级的电流互感器二次输出电流应在1~4.5A之间比较合理。如果太...
互感器变比
的含义是什么?
答:
Ua/Ka1x1=100/3V,所以开口三角二次绕组额定相电压为100/3V。因此,在110kV及以上电压等级中性点直接接地系统中,电压
互感器变比
Ku为(Ub/3(1/2))/(100/3(1/2))/100,在35kV及以下电压等级的中性点非直接接地系统中,电压互感器变比Ku为(Un/3(1/2)/(100/3(1/2))/(100/3...
如电压
互感器
高压侧和低压侧电压分别是110000V和100V,则该互感器的
变比
...
答:
互感器
的
变比
是通过高压侧电压与低压侧电压之比来确定的。根据您提供的信息,电压互感器的高压侧电压为110,000V,低压侧电压为100V。变比计算公式为:变比 = 高压侧电压 / 低压侧电压 所以,变比 = 110,000V / 100V = 1100。因此,该电压互感器的变比为1100:1。能够被您采纳,点点关注、点点赞...
互感器
的
变比
是多少?
答:
低压电流互感器型号不同,变比倍率的规格范围也不同。一般规格有5,10,15,20,30,40,50,75,100;150,200,300,400,500,600,800,1000,1500,2000,3000,4000,5000;7500,10000,15000;20000,25000。低压电流
互感器变比
倍率多样化,厂家可根根用户需求来生产。
电流
互感器
的准确
变比
是多少?
答:
根据您提供的信息,假设电流
互感器
的
变比
为200:5,即一次侧电流到二次侧电流的变换比例为200:5。首先,我们需要将一次侧电能转换为二次侧电能。根据变比公式,二次侧电能 = 一次侧电能 × (一次侧电流 / 二次侧电流)。由于一次侧电能是1750,电流互感器的变比是200:5,那么二次侧电流可以通过以下...
怎样计算
互感器变比
?
答:
电压
互感器变比
:一次侧电压比上二次侧电压(单相);一次侧线电压比上二次侧线电压(三相)。电流互感器变比:一次侧电流比上二次侧电流(按单相)。用电量计算方法:(表的本月示数-上月示数)×(电压互感器变比)×(电流互感器变比)。
互感器变比
怎么算?
答:
穿芯式
互感器
,它的一次电流和二次电流的比等于一次匝数和二次匝数比的反比。如:穿芯1匝,
变比
为500/5;穿芯2匝,变比250/5;另外一种算法是:一次电流×穿芯匝数=穿芯1匝时的一次电流(这里250A×2=500A)如果铭牌上最大只写150/5,那么表示这个互感器一次侧(穿过互感器的那根线)只能允许...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电流互感器变比越大
电流互感器常见变比
电流互感器变比型号
电流互感器变比规格
组合式互感器变比有哪些
电流互感器变比怎么看
互感器比例有哪些
电流互感器的变比是谁比谁
电流互感器变比是什么