99问答网
所有问题
当前搜索:
互感器变比
电流
互感器变比
怎么算
答:
摘要:电流
互感器变比
怎么算?电流互感器变比规格是什么?互感器变比是电压互感器一次绕组与二次绕组之间的电压比或电流互感器流过一次绕组与二次绕组电流比。电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串...
电流
互感器变比
计算
答:
很显然,电压
互感器变比
为Kpt=10000/100=100,当二次侧的电压为10V的时候,一次侧的电压为:10XKpt=10X100=1000伏 电流互感器的变比为Kct=100/5=20,当电流互感器的二次侧电流为5A时,一次侧的电流为 20X Kct= 20X5=100安
电流
互感器变比
问题
答:
如果
互感器
的
变比
为50/5,倍率为10倍。绕两圈,倍率为10/2=5倍。绕三圈,倍率为10/3=3.333倍。绕四圈,倍率为10/4=2.5倍。
求助:谁能帮我解答这个
互感器变比
是多少?最好能解释下,一次电流跟一次...
答:
100:5的电流
互感器
,穿心匝数1匝的时候是200A,2匝是100A, 额定穿2匝的电流互感器,也就是说,该互感器在额定穿2匝的情况下,电流比才是100:5,也就是20倍。
互感器变比
怎么算
答:
电流法测量电流
互感器
的
变比
是一种传统的试验方法,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法,由电流表A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以计算出被测电流互感器的一次侧电流:表A2测得的是它的二次侧电流i2,由I1和i2即可计算出被测电流互感器的变比:...
电流
互感器
的
变比
怎么计算使用?
答:
5/100是一种规格,5/150是一种规格,不同规格的
互感器
,它的
变比
不一样。5/100,它的比率20倍,5/150的比率是30倍。用5/100的互感器,不能用于一次电流大于100A的电路中,否则互感器会因为过流而烧毁;当一次电流等于100时,二次电流是5A,一次电流为80A时,二次电流为4A。以此例推。
电流
互感器
的
变比
都有哪些,谢谢了
答:
常见5/50,5/75,5/100,5/150,5/200,---5/1000等.
电流
互感器变比
该怎么选择?具体方法是什么?
答:
电流
互感器
的
变比
选择略高于主电缆电流就行了,比如穿过互感器的电缆最大电流200A你可以选250/5的互感器。根据一次侧负荷电流的大小来定。一般情况下电流互感器的一次侧电流,要高出一次侧负荷电流百分之20左右。根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规范>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,...
10kv的开关柜,电流
互感器变比
为多少?
答:
10kv的开关柜,电流
互感器变比
为3000/5A,这个时候的电量计算方法是这样的:电量=(本月电表计数值-上月电表计数值)×电流互感器倍率×电压互感器倍率。根据你所给的电流互感器倍率为3000/5A的话,你就可以直接用:3000÷5=600这个数和电压互感器倍率:10000/100=100这两个数去与电表计数差值相乘,得...
互感器变比
是什么意思呀?
答:
对于电流
互感器 变比
就是一次电流和二次电流的比值,当一次流过大电流是,二次按变比折成小电流方便测量。且隔离高压;对于电压互感器 变比是一次电压和二次电压比值,当一次施加高压时,二次按变比折成低电压便于测量和电能计量